Bonjour à tous,
J ai planché hier sur mon tableau principal, rénovation maison 1930, j avais déjà eu des conseils de carminas sur un premier site (qui n existe plus) pour un tableau divisionnaire.
Je souhaiterai vous partager mon plan pour avoir vos précieux conseils pour détecter d éventuelles anomalies!
J avais le temps mais j ai des jumeaux qui commencent le 4 pattes du coup je m active ! La maison n est pas reliée à la terre!
A ce jour je n arrive pas à poster de pièces jointes ou créer un post. Pourriez vous me diriger s il vous plait? Merci beaucoup
J ai planché hier sur mon tableau principal, rénovation maison 1930, j avais déjà eu des conseils de carminas sur un premier site (qui n existe plus) pour un tableau divisionnaire.
Je souhaiterai vous partager mon plan pour avoir vos précieux conseils pour détecter d éventuelles anomalies!
J avais le temps mais j ai des jumeaux qui commencent le 4 pattes du coup je m active ! La maison n est pas reliée à la terre!
A ce jour je n arrive pas à poster de pièces jointes ou créer un post. Pourriez vous me diriger s il vous plait? Merci beaucoup
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7015
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Plan Tableau électrique
hello
pour joindre des fichiers, il faut les faire héberger par un site spécialisé puis donner le lien
@+
pour joindre des fichiers, il faut les faire héberger par un site spécialisé puis donner le lien
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- Vince59253
- Nouveau
- Messages : 11
- Enregistré le : ven. 12 oct. 2018 22:17
- Localisation : 59253 La Gorgue
- Contact :
Re: Plan Tableau électrique
Merci de votre rapidité , j essaye de trouver ça et je reviens vers vous !
- Vince59253
- Nouveau
- Messages : 11
- Enregistré le : ven. 12 oct. 2018 22:17
- Localisation : 59253 La Gorgue
- Contact :
Re: Plan Tableau électrique
https://www.dropbox.com/sh/ode6do2k8dcd ... YFgYa?dl=0
Je sais pas si ce lien fonctionnera, pour le savoir il faut essayer, il y as 6 photos :
les 3 premières concernent le tableau divisionnaire que j avais fait il y as 2 ans environ, jusque ici rien n as jamais disjoncté, je n ai pas respecter la norme du 20% vide et apparemment celle qui dit qu un id protège 8 disjoncteur sur la ligne, je dirai qu il est bien chargé! Mais il est fait et clôturé, mais si quelque chose vous choques, je vous écoute
Je m attaque donc aujourd’hui au chantier de la maison, c est une maison 1930 avec plus ou moins 100m2, les chauffages sont électrique cœur de chauffe en aluminium.
Je met donc un tableau Legrand drivia 3 rangées , precablé! Ou j ajouterai les disjoncteurs nécessaires et remplacerai le premier ID40A par un ID63A. Je n ai pas respecter La normes avec 2 socles isolé dans le tableau , par gain de place , pas d utilité , et pas de consuel non plus !
J ai fais la répartition par pièces (etage) , première rangée cuisine, deuxième rangée étage, 1 étage 2, et 3 eme rangée salle de bain, ou j ai ajouter un chauffage qui devait être sur la deuxième rangée mais que j ai décidé de mettre en 3 eme pour aéré un peu.
Merci à vous de me dire, ce qui cloche ou pas , ce que vous en pensez au niveau de la répartition?
Ha oui un doute, j ai possibilité de faire une ligne directe pour le lave vaisselle mais le problème est que la ligne a été coupé entre deux ! Est elle quand même considérée isolée si je la relie par un wago?
Merci beaucoup à vous ! Vous souhaitant un excellent dimanche !
Je sais pas si ce lien fonctionnera, pour le savoir il faut essayer, il y as 6 photos :
les 3 premières concernent le tableau divisionnaire que j avais fait il y as 2 ans environ, jusque ici rien n as jamais disjoncté, je n ai pas respecter la norme du 20% vide et apparemment celle qui dit qu un id protège 8 disjoncteur sur la ligne, je dirai qu il est bien chargé! Mais il est fait et clôturé, mais si quelque chose vous choques, je vous écoute
Je m attaque donc aujourd’hui au chantier de la maison, c est une maison 1930 avec plus ou moins 100m2, les chauffages sont électrique cœur de chauffe en aluminium.
Je met donc un tableau Legrand drivia 3 rangées , precablé! Ou j ajouterai les disjoncteurs nécessaires et remplacerai le premier ID40A par un ID63A. Je n ai pas respecter La normes avec 2 socles isolé dans le tableau , par gain de place , pas d utilité , et pas de consuel non plus !
J ai fais la répartition par pièces (etage) , première rangée cuisine, deuxième rangée étage, 1 étage 2, et 3 eme rangée salle de bain, ou j ai ajouter un chauffage qui devait être sur la deuxième rangée mais que j ai décidé de mettre en 3 eme pour aéré un peu.
Merci à vous de me dire, ce qui cloche ou pas , ce que vous en pensez au niveau de la répartition?
Ha oui un doute, j ai possibilité de faire une ligne directe pour le lave vaisselle mais le problème est que la ligne a été coupé entre deux ! Est elle quand même considérée isolée si je la relie par un wago?
Merci beaucoup à vous ! Vous souhaitant un excellent dimanche !
Re: Plan Tableau électrique
Bonjour
Par rapport à la dernière version de la norme, les 2 ID 40A sont trop chargés. A passer en 63A.
Si vous envisagez un programmateur ou un gestionnaire d'énergie, il est impératif que les disjoncteurs de chauffage soient sous le même ID.
4 Prises par chambre cela répond à la norme, mais en pratique c'est souvent insuffisant.
Par rapport à la dernière version de la norme, les 2 ID 40A sont trop chargés. A passer en 63A.
Si vous envisagez un programmateur ou un gestionnaire d'énergie, il est impératif que les disjoncteurs de chauffage soient sous le même ID.
4 Prises par chambre cela répond à la norme, mais en pratique c'est souvent insuffisant.
Carminas
- Vince59253
- Nouveau
- Messages : 11
- Enregistré le : ven. 12 oct. 2018 22:17
- Localisation : 59253 La Gorgue
- Contact :
Re: Plan Tableau électrique
Bonjour carminas,
Pour les programmateur de chauffage , non je n envisage pas d’en mettre. Chaque convecteur sera programmé en direct.
Pour les Id de 40A, à changer , vous parlez de quel ligne ? J Avais penser changer la ligne 1 en 63typeA. Pour la ligne 2 et 3 vos conseils me seront précieux. Et peut etre changer l’ID de la buanderie qui me parait bien chargé aussi !
1) que pensez vous de l équilibrage , de la répartition des différents éléments ? J avais penser à mettre tout les chauffages sur une ligne mais j ai peur que ce soit trop chargé!
2) en ce qui concerne mon lave vaisselle , est ce qu un câble relier par des wago est toujours considéré comme prise sécurisé ? (du disjoncteur à la prise mais sectionné entre deux)
Merci. Que ferions nous sans vous...
Pour les programmateur de chauffage , non je n envisage pas d’en mettre. Chaque convecteur sera programmé en direct.
Pour les Id de 40A, à changer , vous parlez de quel ligne ? J Avais penser changer la ligne 1 en 63typeA. Pour la ligne 2 et 3 vos conseils me seront précieux. Et peut etre changer l’ID de la buanderie qui me parait bien chargé aussi !
1) que pensez vous de l équilibrage , de la répartition des différents éléments ? J avais penser à mettre tout les chauffages sur une ligne mais j ai peur que ce soit trop chargé!
2) en ce qui concerne mon lave vaisselle , est ce qu un câble relier par des wago est toujours considéré comme prise sécurisé ? (du disjoncteur à la prise mais sectionné entre deux)
Merci. Que ferions nous sans vous...
Re: Plan Tableau électrique
Pour le fil pilote des radiateurs qui implique d'être sous le même ID, pensez à un éventuel délesteur
Pour les 40A, je parlais des lignes 2 et 3
Pas de problème pour la buanderie, vue que le disj 32A limite en amont
1/ Avec des 63A, pas de soucis d'équilibrage
2/ Ce n'est jamais idéal de faire des connexions intermédiaire sur des circuits d'appareils de forte puissance, car toujours source d'échauffement potentiel. Mais pas de problème c'est normativement autorisé
Pour les 40A, je parlais des lignes 2 et 3
Pas de problème pour la buanderie, vue que le disj 32A limite en amont
1/ Avec des 63A, pas de soucis d'équilibrage
2/ Ce n'est jamais idéal de faire des connexions intermédiaire sur des circuits d'appareils de forte puissance, car toujours source d'échauffement potentiel. Mais pas de problème c'est normativement autorisé
Carminas
- Vince59253
- Nouveau
- Messages : 11
- Enregistré le : ven. 12 oct. 2018 22:17
- Localisation : 59253 La Gorgue
- Contact :
Re: Plan Tableau électrique
Merci ,
Emn gros il faudrai mettre 3 ID 63A, type À pour être tranquil! Aucun inconvénient, à part le coût , mais la sécurité n as pas de prix!
Je vais tenté un second plan , et vous le transmettre en mettant tout les convecteurs sur une ligne on sait jamais l avenir ? A propos ça m amené à 3 petites questions. Excusez moi d avance mais j ai l envie de bien faire! Quel fierté de faire ça soit même ...
1) par souci de place dans le tableau , par exemple pour salon salle à manger j ai 2 convecteur , un de 1000w et un autre de 1500w que j avais donc mis sur 1 discjoncteur 16A en 2,5mm! Idem pour 2 chambre (2 convecteur pour 1 disjoncteur) Je laisse comme ça ? Ou c est mieu de les isolés chacun ?
2) concernant les fils pilotes au cas où, c est complexe car déjà une partie de plaqué et enduit, as ton le droit d utiliser le fil de terre dans la gaine en tant que fil pilote éventuellement ?
En utilisant ce principe je saurai relier tout les chauffages à un même endroit près du tableau !
3) qu est ce qu un delesteur ? Obligatoire? Très utile?
Emn gros il faudrai mettre 3 ID 63A, type À pour être tranquil! Aucun inconvénient, à part le coût , mais la sécurité n as pas de prix!
Je vais tenté un second plan , et vous le transmettre en mettant tout les convecteurs sur une ligne on sait jamais l avenir ? A propos ça m amené à 3 petites questions. Excusez moi d avance mais j ai l envie de bien faire! Quel fierté de faire ça soit même ...
1) par souci de place dans le tableau , par exemple pour salon salle à manger j ai 2 convecteur , un de 1000w et un autre de 1500w que j avais donc mis sur 1 discjoncteur 16A en 2,5mm! Idem pour 2 chambre (2 convecteur pour 1 disjoncteur) Je laisse comme ça ? Ou c est mieu de les isolés chacun ?
2) concernant les fils pilotes au cas où, c est complexe car déjà une partie de plaqué et enduit, as ton le droit d utiliser le fil de terre dans la gaine en tant que fil pilote éventuellement ?
En utilisant ce principe je saurai relier tout les chauffages à un même endroit près du tableau !
3) qu est ce qu un delesteur ? Obligatoire? Très utile?
Re: Plan Tableau électrique
Bonjour
1/ C'est bien comme cela, si le circuit est en 2,5² vous pouvez sans problème mettre 2 convecterus
2/ Non rigoureusement interdit
Mais c'est assez facile de repasser un fil dans une gaine
3/ Un délesteur est un appareil qui analyse en permanence la consommation de l'installation et qui va couper ponctuellement des appareils non prioriraire (comme les radiateurs) lors des pointes de consommation, lorsque celles-ci risquent de vous faire dépasser la puissance d'abonnement.
Ce n'est pas obligatoire et c'est assez cher.
Sachant que de nos jours l'écart entre les tarifs d'abonnement est devenu très faible, il est préférable d'augmenter la puissance d'abonnement. Mais si 12kVA mono (qui est la valeur la plus élevée que vous pouvez avoir) ne vous suffisent pas, un délesteur aura de l'intérêt.
Mais le mieux est de voir si à l'usage si vous en avez besoin, il sera toujours temps de l'ajouter après. Par contre autant prévoir une structure de la répartition prévue pour au cas où.
A noter qu'un gestionnaire d'énergie cumule souvent la fonction de programmateur et de délesteur
1/ C'est bien comme cela, si le circuit est en 2,5² vous pouvez sans problème mettre 2 convecterus
2/ Non rigoureusement interdit
Mais c'est assez facile de repasser un fil dans une gaine
3/ Un délesteur est un appareil qui analyse en permanence la consommation de l'installation et qui va couper ponctuellement des appareils non prioriraire (comme les radiateurs) lors des pointes de consommation, lorsque celles-ci risquent de vous faire dépasser la puissance d'abonnement.
Ce n'est pas obligatoire et c'est assez cher.
Sachant que de nos jours l'écart entre les tarifs d'abonnement est devenu très faible, il est préférable d'augmenter la puissance d'abonnement. Mais si 12kVA mono (qui est la valeur la plus élevée que vous pouvez avoir) ne vous suffisent pas, un délesteur aura de l'intérêt.
Mais le mieux est de voir si à l'usage si vous en avez besoin, il sera toujours temps de l'ajouter après. Par contre autant prévoir une structure de la répartition prévue pour au cas où.
A noter qu'un gestionnaire d'énergie cumule souvent la fonction de programmateur et de délesteur
Carminas
- Vince59253
- Nouveau
- Messages : 11
- Enregistré le : ven. 12 oct. 2018 22:17
- Localisation : 59253 La Gorgue
- Contact :
Re: Plan Tableau électrique
D accord!
Je vais me lancer dans un autre tableau avec une ligne de chauffage! Anticipé l avenir ... je vous montrerez ça !
Je ne pense pas avoir besoin de delesteur à l avenir , maison finie j aurai 8 convecteur pour une puissance totale maximum de 10600w à plein régime ! Mais qui sait? Je mettrai quand même des fils pilote en attente dans la gtl du tableau au cas où!
En ce qui concerne la facilité de passer un fil je suis d accord sauf que... travaux un coup par ci un coup par la , du coup je me retrouve avec des endroit où y as de la gaine et des endroits où c est du câble 3G2,5 ... j imagine qu en cas de câble meme pour un fil pilote il faudrait qu il soit sous gaine (1 gaine pour 1 petit fil). Je bosse sur un deuxième plan et je vous montre ça !
Merci encore !
Je vais me lancer dans un autre tableau avec une ligne de chauffage! Anticipé l avenir ... je vous montrerez ça !
Je ne pense pas avoir besoin de delesteur à l avenir , maison finie j aurai 8 convecteur pour une puissance totale maximum de 10600w à plein régime ! Mais qui sait? Je mettrai quand même des fils pilote en attente dans la gtl du tableau au cas où!
En ce qui concerne la facilité de passer un fil je suis d accord sauf que... travaux un coup par ci un coup par la , du coup je me retrouve avec des endroit où y as de la gaine et des endroits où c est du câble 3G2,5 ... j imagine qu en cas de câble meme pour un fil pilote il faudrait qu il soit sous gaine (1 gaine pour 1 petit fil). Je bosse sur un deuxième plan et je vous montre ça !
Merci encore !