Gaine TCP entre le disjoncteur de branchement et le tableau

Posté : jeu. 8 nov. 2018 18:01
par arno51
Bonjour à tous,

J'aurais besoin que vous me confirmiez un petit doute :roll:
J'ai un moteur de portail à alimenter qui ce situe à 70m de la maison.
A côté du portail, j'ai un coffret avec le disjoncteur de branchement.
Est ce que je peux utiliser la gaine TCP entre le disjoncteur de branchement et le tableau principal de la maison pour faire passer mon alimentation pour le portail ? Gaine diam 80 avec du coup pour le moment seulement un câble 2x16mm2.
Cette gaine étant dans le domaine privé, je dirais que oui.
Mais j'aurais souhaité confirmation [thinking]

En vous remerciant :-)

Re: Gaine TCP entre le disjoncteur de branchement et le tableau

Posté : jeu. 8 nov. 2018 18:42
par RFco
hello


un 2x16 sur 80m pour la maison???? c'est une blague?


C'est largement sous dimensionné



NON, on n'utilise pas la même gaine

Quelle section a été envisagée pour le portail??


@+

Re: Gaine TCP entre le disjoncteur de branchement et le tableau

Posté : jeu. 8 nov. 2018 18:48
par RFco
sur 80m il faut

du 50² pour un DB 30/60
idem pour un DB 15/45


on est loin du compte pour éviter les chutes de tension

Re: Gaine TCP entre le disjoncteur de branchement et le tableau

Posté : jeu. 8 nov. 2018 18:54
par arno51
Pour le 2x16mm2 j'ai écrit un peu vite c'est à confirmer.

Pour le portail je comptais passer un 3G6.

Re: Gaine TCP entre le disjoncteur de branchement et le tableau

Posté : jeu. 8 nov. 2018 18:56
par RFco
oki


même si on est après DB, il faut une gaine dédiée pour le portail, ne pas oublier une gaine pour l'interphone.

un 3G6 sera peut être un peu surdimensionné mais pas inutile à terme.

@+

Re: Gaine TCP entre le disjoncteur de branchement et le tableau

Posté : jeu. 8 nov. 2018 18:56
par arno51
RFco a écrit : jeu. 8 nov. 2018 18:48 sur 80m il faut

du 50² pour un DB 30/60
idem pour un DB 15/45


on est loin du compte pour éviter les chutes de tension
En vu de la grosseur du câble, ce n'est surement pas du 50mm2. Je confirmerais demain...

Re: Gaine TCP entre le disjoncteur de branchement et le tableau

Posté : jeu. 8 nov. 2018 19:06
par RFco
arno51 a écrit : jeu. 8 nov. 2018 18:56
En vu de la grosseur du câble, ce n'est surement pas du 50mm2. Je confirmerais demain...
C'est normalement inscrit dessus tous les mètres