Bonjour

Je recherche un système de délestage spécial .
Délestage cyclique mais avec des temporisation courte .
Identique que les délesteur triphasé cyclique Hager , Scheinder et ... mais le problème quand il fond leur cycle en délestage une temporisation de 5 minute entre chaque déroulement est bien trop longue .
Une temporisation de 2 minutes serait idéal ou réglable .
Je vous explique pour quoi cela.
Cette installation est fait pour des séche linge dans des laveries automatique 3 sèche linge sur tarif bleu , quand les trois sont mis en service en même temps .
Le délestage est mis en route mes il faut qu'il coupe le relais chauffage sur chaque appareil mais en cyclique et 1 a 2 minutes sur chaque .
Je pense que je dois réaliser cela avec des tempo .
Quand penser vous .
Merci d'avance.

Olivier
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7015
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Recher schéma délestage spécifique

Message par RFco »

hello


je ne connais pas de délesteur ayant une durée de délestage réglable.

On peut imaginer un montage avec des relais temporisés bien entendu, mais avec ce type de montage, peut être à moins de passer par un automate, ce sera toujours la même voie qui sera délestée en premier.

L'avantage de ce montage est que l'on peut partir sur des coupures de 30secondes sur le 1 puis de 30 sur le 2 puis de 30 sur le 3, ETC...

A savoir si cela suffirait

Je pencherais sur l'idée d'un délesteur 3 voies


@+