Page 1 sur 1
Aux Normes ?
Posté : jeu. 1 nov. 2018 15:40
par arno51
Bonjour à tous,
Lors d'un dépannage dans un petit tertiaire (problème sur un interrupteur), j'ai été surpris !
L'interrupteur est câblé sur un R2V 3G1.5 avec le fils terre entouré de ruban blanc en guise de phase retour
Rassurez moi, ce n'est pas aux normes

Re: Aux Normes ?
Posté : jeu. 1 nov. 2018 16:52
par RFco
bonjour
bah non pas aux normes
D'autant plus que le bleu n'est pas utilisé, alors que là ce serait accepté par la norme
@+
Re: Aux Normes ?
Posté : jeu. 1 nov. 2018 17:25
par arno51
La couleur bleu est pourtant réservé pour le neutre ?
Je n'aurais pas pensé non plus que le bleu aurait été accepté.
Re: Aux Normes ?
Posté : jeu. 1 nov. 2018 17:45
par RFco
le bleu est pour le neutre oui, mais seulement quand on utilise des fils, pas pour les câbles
le vert/jaune est par contre exclusivement réservé au conducteur de terre
Re: Aux Normes ?
Posté : jeu. 1 nov. 2018 17:48
par RFco
514.3 Repérage des conducteurs isolés
Les dispositions énoncées ci-après en a, b, c s'appliquent aux canalisations constituées de
conducteurs isolés et aux câbles multiconducteurs, à âmes circulaires ou sectorales :
a) Lorsque le circuit comporte un conducteur de protection, ce conducteur doit être repéré par la
double coloration vert-et-jaune.
Lorsque le circuit ne comporte pas de conducteur de protection :
- dans le cas de câbles multiconducteurs, il ne doit pas être fait usage de câbles comportant un
conducteur repéré par la double coloration vert-et-jaune.
Toutefois, dans le cas où on ne dispose que de câbles comportant un conducteur repéré par la
double coloration vert-et-jaune pour la section choisie, il est admis d'employer un tel câble sous
réserve de ne pas utiliser le conducteur repéré par la double coloration vert-et-jaune :
- dans le cas de conducteurs isolés, il ne doit pas être fait usage de conducteur repéré par la
double coloration vert-et-jaune.
b) Lorsque le circuit comporte un conducteur neutre, ce conducteur doit être repéré par la couleur
bleu clair (ou pour les câbles de plus de 5 conducteurs, par le chiffre 1).
Lorsque le circuit ne comporte pas de conducteur neutre :
- dans le cas de câbles multiconducteurs, le conducteur repéré par la couleur bleu clair peut être
utilise pour un autre usage, sauf comme conducteur de protection.
- dans le cas de conducteurs isolés, il ne doit pas être fait usage de conducteur repéré par la
couleur bleu clair.
c) Les conducteurs repérés par des couleurs autres que la double coloration vert-et-jaune et la
couleur bleu clair, ou par d'autres moyens (tels que chiffres), peuvent être utilisés pour tous
usages sauf comme conducteur de protection ou comme conducteur neutre (à l'exception des
câbles à plus de 5 conducteurs) (voir b) ci-dessus).
Lorsque la canalisation est constituée de conducteurs isolés, dans les circuits autres que ceux
servant exclusivement aux télécommunications ou aux mesures, il ne doit pas être fait usage de
conducteurs repérés par des couleurs jaune ou vert.
d) En cas d'utilisation de câbles monoconducteurs, le repérage par coloration continue de
l'isolation n'est pas nécessaire.
Toutefois, dans ce cas, les extrémités des conducteurs doivent être repérées de façon durable, lors
de l'installation :
- par la double coloration vert-et-jaune pour le conducteur de protection,
- par la couleur bleu clair pour le conducteur neutre.
Cependant, ce repérage n'est pas nécessaire pour les conducteurs neutres de section inférieure à
celle des conducteurs de phase correspondants.
Ces dispositions sont également applicables aux conducteurs nus.
e) Lorsqu'il est fait usage de conducteurs et câbles non normalisés, le repérage doit être réalisé
par tout moyen approprié (tel que bagues ou autres dispositifs de couleur) à tout endroit où
l'enveloppe des conducteurs est apparente et, en tout cas, à proximité de chaque connexion.
Les couleurs utilisées doivent être conformes à celles définies aux paragraphes a, b et c cidessus.
Re: Aux Normes ?
Posté : jeu. 1 nov. 2018 18:51
par arno51
Merci beaucoup pour ces précisions RFco.