Eclairage LED
Posté : ven. 5 oct. 2018 04:24
Bonjour à tous
est il possible d'utiliser des éclairages LED sur lequel il est indiqué : 230V / 50HZ sur un réseau en 230V / 60HZ?
sur une installation on a eu une série de panne. à noter que les luminaires LED sont installé sur un va et vient, et que j'ai mesuré
une tension de 50Volts environ entre terre et la borne + du luminaire.
donc les LED sont toujours un peu allumés
il s'agit surement des interrupteurs qui ne sont pas bien fermé que l'on va remplacé pour voir si ça peut aussi venir de ça.
Merci
Nicolas
est il possible d'utiliser des éclairages LED sur lequel il est indiqué : 230V / 50HZ sur un réseau en 230V / 60HZ?
sur une installation on a eu une série de panne. à noter que les luminaires LED sont installé sur un va et vient, et que j'ai mesuré
une tension de 50Volts environ entre terre et la borne + du luminaire.
donc les LED sont toujours un peu allumés
il s'agit surement des interrupteurs qui ne sont pas bien fermé que l'on va remplacé pour voir si ça peut aussi venir de ça.
Merci
Nicolas