Question d'éclairage
Posté : lun. 17 sept. 2018 11:46
par silwa
Bonjour,
Pour 1 circuit protégé par un disj. 10A, je peux y brancher maxi. 8 points lumineux.
Si j'ai bien compris, je ne doit pas dépasser 2300W soit 285W/point pour des spots.
Est ce que cette règle s'applique pour un point en DCL.
En fait, je veux fabriquer un lustre composé de plusieurs ampoules LED.
En gros qque chose comme ça mais fait maison :
http://www.batailleaseattle.fr/lustre-i ... sign-3139/
Merci
Re: Question d'éclairage
Posté : lun. 17 sept. 2018 17:31
par Emine
Bonjour;
dans la discussion suivante il y a un éclaircissement sur le nombre 8 point
http://www.http://www.volta-electricite.info//t590 ... =Eclairage
Cordialement.
Re: Question d'éclairage
Posté : lun. 17 sept. 2018 17:42
par silwa
Bonjour,
Le lien ne fonctionne pas. Slts
Re: Question d'éclairage
Posté : lun. 17 sept. 2018 17:54
par Emine
Voilà la discussion je sais pas pourquoi le lien ne marche pas
la norme NFC 15-100 exige pour l'éclairage de placer 8 points d'éclairage maximum par circuit avec section 1.5 mm²
mais si je veux éclairer un couloir avec 15 lampes (va et via) Est ce que je peut utiliser la section 2.5mm² Question et est qu’il y a des conditions pour ça Question
Bonjour,
La norme NF C 15-100 impose 8 points d'éclairage par circuit dans les logements. En dehors de ce contexte, il n'y a pas de limitation.
Une petite précision, si les points d'éclairage sont des spots ou des bandeaux lumineux, on compte 1 point d'éclairage par tranche de 350 VA dans la même pièce.
De ce fait, si vos 15 lampes sont des spots BT ou LED à faible puissance unitaire, ce détail de la norme peut vous intéressez.
Re: Question d'éclairage
Posté : lun. 17 sept. 2018 20:06
par Carminas
Bonsoir
La NF C15-100, concerne les points d'éclairage qui font partie l'installation fixe du logement.
Elle ne concerne pas les luminaires (que vous l'achetiez ou le fabriquiez)
Donc en gros vous n'avez pas vraiment de limite sur le nombre d'ampoule, surtout si ce sont des LED vu que cela ne consomme pas grand chose.
Re: Question d'éclairage
Posté : sam. 22 sept. 2018 13:39
par silwa
Merci
Re: Question d'éclairage
Posté : mer. 7 nov. 2018 13:42
par silwa
Bonjour,
Une question complémentaire, mais pour mon sous sol ce coup ci.
Mon sous-sol est assez grand.
Je compte installer plusieurs "points" et tous commandés par un télérupteur unipolaire.
Je compte les regrouper au niveau de la goulotte au dessus de mon tableau avec des wagos.
Comment considérer le nombre de point : 1 par ampoule ? 1 seul point pour tout ce circuit ?
Je dirai que je suis dans le premier cas mais je suis un peu perdu sur ce que l'on considère comme un point lumineux.
Si le premier cas est le bon, dois je considéré également plusieurs point si les ampoules réparties en différents endroits ne sont pas reliées comme je l'explique plus haut (en série je pense) mais en parallèle ?
Re: Question d'éclairage
Posté : mer. 7 nov. 2018 14:30
par RFco
Bonjour,
@+
Re: Question d'éclairage
Posté : mer. 7 nov. 2018 15:07
par silwa
Bonjour,
Votre réponse a disparue !
Re: Question d'éclairage
Posté : ven. 9 nov. 2018 17:18
par silwa
Bonjour