groupe électrogène pour four

Choix de l’appareillage, du matériel,
Avatar du membre
Amirias
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : dim. 16 sept. 2018 09:18

groupe électrogène pour four

Message par Amirias » dim. 16 sept. 2018 09:29

Bonjour,
Je cherche quelques explications car j'ai d'énormes lacunes en électricité. :p
J'ai un groupe électrogène qui doit fournir en électricité un four (pour travailler en extérieur) Le four ne tourne pas à pleine puissance quand il est relié et je ne comprends pas pourquoi. J'ai l'impression que le groupe manque de puissance.

Carac four :
230v
3,335kW
50-60Hz

Pour l'alimenter, j'ai acheté un groupe électrogène dont voici les info :
HD 5500
Rated voltage : 380/220V
Fréquence : 50-60 Hz
Rated outpout : 6.0 kW
Max outpout : 9.0 kW
Power factor 52

Il a 3 prises en façades en 220 et une en 380

Quelqu'un peut il m'expliquer pourquoi je n'obtiens pas la puissance indiquée sur l'étiquette ?

Merci :)

Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4211
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)

Re: groupe électrogène pour four

Message par Candela » dim. 16 sept. 2018 09:41

Bonjour,
Vous avez acheté un groupe triphasé et vous l'utilisez en mono: vous ne pouvez "tirer" que 2 kW permanents. Il est probable que la tension chute, ce qui permet le fonctionnement à puissance réduite sans que la protection déclenche.
Voyez si votre four peut être raccordé en tri...
A noter que ce fonctionnement très déséquilibré ne ménage pas la mécanique (vibrations...)
Cordialement

Avatar du membre
Amirias
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : dim. 16 sept. 2018 09:18

Re: groupe électrogène pour four

Message par Amirias » dim. 16 sept. 2018 10:00

Rholala...
Je pensais que ce groupe donnait en fait le choix entre du mono ou du triphasé puisqu'il y a justement les trois branchements en façade en 220.
Il y aurait donc comme un genre de convertisseur intégré ?
Si j'ai bien compris, c'est soit il est à fond en triphasé, soit la ''puissance''est partagée entre les trois entrées en 220 ?

Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4211
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)

Re: groupe électrogène pour four

Message par Candela » dim. 16 sept. 2018 10:12

Re,
J'en suis réduit à "imaginer", selon mon expérience.
Le montage standard, ce sont effectivement les trois phases sorties, chacune disposant du tiers de la puissance tri.
Certains alternateurs peuvent être "recâblés" afin de permettre un usage monophasé, mais si cela permet de "tirer" plus d'intensité, on ne peut en aucun cas atteindre la puissance disponible en triphasé.
Je déconseille toute modification côté groupe: c'est risqué sans connaissances étendues de ces machines et vous perdriez le bénéfice de la garantie.
En revanche, il faut voir (plaque, notice)si le four peut passer en tri...Mettez une photo ou un lien si vous souhaitez un avis.
Cordialement

Avatar du membre
Amirias
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : dim. 16 sept. 2018 09:18

Re: groupe électrogène pour four

Message par Amirias » dim. 16 sept. 2018 18:00

Merci pour ces éclaircissements :)
Je vais voir si je peux trouver un genre d'adaptateur à mettre entre le groupe et le four pour transformer le courant. Sait-on jamais