Calcul de chute de tension.

Message par Darklobos » ven. 14 sept. 2018 10:17

Bonjour.

Qqu pourrais m'aider. Je sais plus comment faire pour calculer la chute de tension...

Je dois alimenter un module de classe avec un general de 40A en tetra ou mono... dans la.classe il y a eclairage prise pour place 2 ou 3 radiateur electrique... le cable mesurer fait 110 m.

Pour du 40 ampères je prend un cable 5g10 ou a cause de la cjute je met un 5g16. Jai la possibiliter de brancher en mono. Mais je suppose que dans ce cas la section sera trop juste.... merci de vos conseil....

Avatar du membre
Emine
Passionné
Passionné
Messages : 215
Enregistré le : lun. 27 juil. 2015 10:47

Re: Calcul de chute de tension.

Message par Emine » ven. 14 sept. 2018 16:43

Bonjour

Voilà ce que tu cherche

http://fr.electrical-installation.org/f ... _permanent

bonne lecture

patrick_91
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : ven. 14 avr. 2017 11:58

Re: Calcul de chute de tension.

Message par patrick_91 » mer. 3 oct. 2018 08:45

Bonjour,

Pour 10 kW U=230v --> 43,5 A et 110m de ligne en monophasé cela donne :

Avec une section de fils de 10 mm² une chute de tension de : 9,6%
Avec une section de fils de 16 mm² une chute de tension de : 6,0%
Avec une section de fils de 35 mm² une chute de tension de : 2,75%

Pour 10 kW U=230v (phase/neutre) --> 14,5 A et 110m de ligne en triphasé non équilibré cela donne :
Avec une section de fils de 10 mm² une chute de tension de : 3,2%
Avec une section de fils de 16 mm² une chute de tension de : 2,0%
Avec une section de fils de 35 mm² une chute de tension de : 0,9%
(En triphasé non équilibré il faut 4 conducteurs de même section).

En gros si tu vises ~ 3% de chute de tension, en mono il faut 3 conducteurs de 35 mm² (au moins) et en triphasé, 4 conducteurs de 10 mm² (au moins)

A plus

pericles
Expert
Expert
Messages : 941
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france

Re: Calcul de chute de tension.

Message par pericles » mer. 3 oct. 2018 14:41

Bonjour à tous,

Le calcul de la chute de tension se fait suivant le guide UTE C15-105

https://www.cjoint.com/doc/18_10/HJdlM6 ... klobos.pdf


la calculette au format excel
https://www.cjoint.com/c/HJdlEQSZIzB

cordialement
pericles