Page 1 sur 1
Risque prise 16A, disjoncteur 20A
Posté : ven. 31 août 2018 13:50
par cedrikkk13
Bonjour, j'ai déjà vu dans une installation 1 prise spécialisée avec disjoncteur 20A où était branché avec une multiprise 1 four pyrolise et 1 réfrigérateur.
Le four pyrolise fait 3650w, soit 16A et le frigo doit faire j'imagine environ 300w. On arrive donc à environ 17A.
Sachant que la prise est 16A, la multiprise de même. Existe t-il un réel risque?
Je ne comprend pas d'ailleurs qu'on ne fasse pas des prises 20A et des multiprises idem.
Pour moi, effectivement c'est pas top du tout, maintenant 1A de plus.. Est-ce que ça présente un vrai risque? ça peut user un peu plus vite les fils et la multiprise..
Vos avis?
edit: j'imagine que tout le monde va me dire que c'est dangereux, qu'il ne faut pas laisser comme ça, mais je laisse le sujet au cas où des informations intéressantes seraient apportées ; )
Re: Risque prise 16A, disjoncteur 20A
Posté : ven. 31 août 2018 22:08
par arno51
Bonsoir Cedric,
Personnellement je trouves ça risqué de flirter avec les limites des matériels.
N'y a t'il pas la possibilité de mettre une sortie de câble pour le four et de brancher le frigo sur une autre prise ?
Re: Risque prise 16A, disjoncteur 20A
Posté : sam. 1 sept. 2018 05:45
par RFco
hello
des prises encaissant 20A ca existe
@+
Re: Risque prise 16A, disjoncteur 20A
Posté : sam. 1 sept. 2018 08:24
par parental25
salut
dans une situation comme celle là je conseille de mettre 2 prises murales sur la même ligne, pour éviter les fiches multiprises
Re: Risque prise 16A, disjoncteur 20A
Posté : sam. 1 sept. 2018 08:45
par Carminas
Bonjour
Les multiprises domestiques ne sont de toute façon pas adaptées pour raccorder des appareils de forte puissance.
Tant qu'on y raccorde des appareils type multimédia pas de problème.
Mais si ce sont des appareils de forte puissance, il n'y a aucun dispositif de protection contre les surcharge qui couperait si la somme des intensités tirées sur chaque prise dépasse le courant admissible de la multiprises.
Les prises encaissant 20A existent, mais elles n'ont pas la forme de fiches classiques. Et je n'ai pas vu beaucoup de multiprises possédant une fiche 20A en usage domestique.
Ou alors des accessoires du type de ceux-ci :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/37 ... -prise-20a
L'idée de mettre 2 prises 16A l'une à côté de l'autre me semble pertinent
Re: Risque prise 16A, disjoncteur 20A
Posté : sam. 8 nov. 2025 23:49
par Neptune39
Bonjour,
Oui, il y a un vrai souci dans ce montage.
Un four pyrolyse à 3650 W est déjà hors clou pour une prise 16A sur un four : en théorie on est à ~15,9 A sous 230 V, mais en pratique avec les tolérances, pics, longueur de ligne, échauffement, on tape vite dans la zone rouge. Ajouter un frigo derrière via multiprise sur la même prise 16A, c’est clairement trop : prise, multiprise et contacts ne sont pas prévus pour ça.
Le 20A côté disjoncteur ne change rien : la chaîne est limitée par l’élément le plus faible, ici la prise 16A + multiprise. Risque principal : échauffement progressif, plastique qui brunit, contacts qui charbonnent, et à terme départ de feu possible.
Bonne pratique : four pyrolyse en ligne dédiée (ou sortie de câble) adaptée, frigo sur une autre prise. Multprise + four pyrolyse = à éviter.