Page 1 sur 1
Poste HTA/BT-Traversées
Posté : mar. 14 août 2018 23:52
par edfhelp
bonsoir,
Concernant les traversées sur les postes HTA/BT :
Pourquoi une traversée BT en porcelaine : Quelles sont les avantages?
Pourquoi une traversée HTA en epoxy : Quelles sont les avantages?
Cordialement
Re: Poste HTA/BT-Traversées
Posté : jeu. 23 août 2018 23:37
par Candela
Bonsoir,
edfhelp a écrit : ↑mar. 14 août 2018 23:52
Concernant les traversées sur les postes HTA/BT :
Pourquoi une traversée
BT en
porcelaine : Quelles sont les avantages?
On parle d'équipement optionnel: la traversée BT standard est le passe-barres. La traversée porcelaine s'impose lorsque le transfo est soumis aux intempéries, ou à une forte condensation. Elle est systématique sur les transfos poteaux vu leur mode de pose.
Dans cette gamme de tensions, la traversée Epoxy n'apporte pas d'avantage particuliers.
edfhelp a écrit : ↑mar. 14 août 2018 23:52
Pourquoi une traversée
HTA en
epoxy : Quelles sont les avantages?
Les traversées HTA sont plus complexes à réaliser: il est généralement nécessaire d'inclure des feuillards alu afin de permettre la répartition de champ et la technique de l'Epoxy moulé facilite cette insertion, ainsi que la fabrication de pièces de formes complexe.
L'epoxy a toujours été utilisé pour les connecteurs séparables. Pour les bornes classiques HTA la porcelaine est longtemps restée de rigueur car la résine résistait mal aux conditions extérieures.
Pour le 24 kV et les tensions supérieures, l'Epoxy présente l'avantage de ne pas projeter de fragments en cas de destruction sur à un incident.
Cordialement