plan pour led planfond

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
titicom
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : sam. 11 août 2018 22:35

plan pour led planfond

Message par titicom » sam. 11 août 2018 22:47

Bonjour
je dois brancher 9 spots LED au plafond.....
Pouvez me confirmer le plan ci dessous s il est exact ou bien quel modif si il y a lieu.
Image


je vous remercie d'avance

Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 6498
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie

Re: plan pour led planfond

Message par RFco » dim. 12 août 2018 08:01

hello



oui, mais, la terre (en jaune?? n'a pas obligation de transiter par l'inter)


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...

Avatar du membre
titicom
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : sam. 11 août 2018 22:35

Re: plan pour led planfond

Message par titicom » dim. 12 août 2018 09:07

Bonjour et merci de votre rapidité...
C'est plan récupérer sur la toile mais enfet je n'ai pas de terre sur les Led... Donc faut il une terre quand même à la prise ??

Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 6498
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie

Re: plan pour led planfond

Message par RFco » dim. 12 août 2018 13:28

il faut la terre à chaque spot même si le spot n'est pas de classe I

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...

Avatar du membre
titicom
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : sam. 11 août 2018 22:35

Re: plan pour led planfond

Message par titicom » dim. 12 août 2018 20:14

Hummmmm...
Pas de terre au spot !!!
Image

Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 6498
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie

Re: plan pour led planfond

Message par RFco » mar. 14 août 2018 07:48

titicom a écrit :
dim. 12 août 2018 20:14
Hummmmm...
Pas de terre au spot !!!
Image
bonjour



et alors?

la norme demande à ce que la terre soit présente, pas à ce qu'elle soit raccordée.


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...

Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 2871
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34

Re: plan pour led planfond

Message par Carminas » mar. 14 août 2018 08:20

Bonjour

Pour en revenir à la question de départ, vous n'aviez pas bien du lire la discussion initiale jusqu'au bout, car le schéma que vous proposez était un des schémas de départ et n'était pas le plus pertinent.

Nous étions au final arrivés à ces 2 options possibles :

Image

Image

Sachant que de les solutions ne sont pas uniques et que d'autres possibilités existent, en particulier on peut faire un cablage en étoile


Enfin pour rejoindre RFCO, la terre doit obligatoirement être présente à chaque spot et laissée en attente si les spots sont de classe 2
Carminas

Répondre