Aide pour réaliser Liaison équipotentielle supplémentaire
Re: Aide pour réaliser Liaison équipotentielle supplémentaire
Bonjour,
Le courage me revient car ça fait quelques années que je bosse sur l'élec de la maison, pièce par pièce. Je rénove tout (maison 19è siècle).
Je retravaille sur la solution à mettre en place sans devoir casser quoique se soit car j'avais oublié l'éclairage et PC dans la L.E.S des deux SDB.
Je n'avais fait que les canalisations d eau sanitaire et chauffage central.
Que pensez-vous de cette proposition finale je l'espère ?
Pour la salle de bain 1 , la boîte sera dans le couloir(mur adjacent à la pièce car je n'ai pas envie de faire une boîte sur le faux plafond en plus des spots), quoique...
Pour la salle de bain 2, je mettrai donc comme suggéré un boîtier double caché derrière le convecteur avec son arrivée depuis le tableau.
Je ferai les départs de L.E.S depuis les wagos des boîtes pavillonnaires situées à 5 et 9m.
Je me posais des questions:
Est-ce que cela pose problème que le wago de terre soit commun à d'autres pièces puisque le circuit PC et ECL des salles de bain alimentent d'autres pièces?
Et les deux L.E.S seront en fait reliées par défaut car le circuit PC est commun aux deux salles de bain.
TOUT CECI sera plus clair avec le schéma ci joint.
https://www.casimages.com/i/200329041800648760.png.html
Merci de votre aide.
Olivier
Le courage me revient car ça fait quelques années que je bosse sur l'élec de la maison, pièce par pièce. Je rénove tout (maison 19è siècle).
Je retravaille sur la solution à mettre en place sans devoir casser quoique se soit car j'avais oublié l'éclairage et PC dans la L.E.S des deux SDB.
Je n'avais fait que les canalisations d eau sanitaire et chauffage central.
Que pensez-vous de cette proposition finale je l'espère ?
Pour la salle de bain 1 , la boîte sera dans le couloir(mur adjacent à la pièce car je n'ai pas envie de faire une boîte sur le faux plafond en plus des spots), quoique...
Pour la salle de bain 2, je mettrai donc comme suggéré un boîtier double caché derrière le convecteur avec son arrivée depuis le tableau.
Je ferai les départs de L.E.S depuis les wagos des boîtes pavillonnaires situées à 5 et 9m.
Je me posais des questions:
Est-ce que cela pose problème que le wago de terre soit commun à d'autres pièces puisque le circuit PC et ECL des salles de bain alimentent d'autres pièces?
Et les deux L.E.S seront en fait reliées par défaut car le circuit PC est commun aux deux salles de bain.
TOUT CECI sera plus clair avec le schéma ci joint.
https://www.casimages.com/i/200329041800648760.png.html
Merci de votre aide.
Olivier
Re: Aide pour réaliser Liaison équipotentielle supplémentaire
Bonjour
Cela me semble pas mal.
Même si l'usage est de tirer un conducteur de terre par circuit, la norme autorise d'avoir un conducteur de terre commun à plusieurs circuit du moment que sa section est au moins égale à la plus grosse section rencontrée en aval
Cela me semble pas mal.
Même si l'usage est de tirer un conducteur de terre par circuit, la norme autorise d'avoir un conducteur de terre commun à plusieurs circuit du moment que sa section est au moins égale à la plus grosse section rencontrée en aval
Carminas
Re: Aide pour réaliser Liaison équipotentielle supplémentaire
Bonjour,
Merci.
Qu’entendez-vous un conducteur de terre par circuit? Car chacun de mes circuits à sa propre terre venant du tableau comme noter sous les boîtes pavillonnaires.
Sinon que faudrait il faire pour respecter à la lettre la réglementation dans mon cas ?
Tirer un fil de 2,5 depuis chaque prise et chaque ampoule jusqu’à la boîte L.E.S?
Olivier
Merci.
Qu’entendez-vous un conducteur de terre par circuit? Car chacun de mes circuits à sa propre terre venant du tableau comme noter sous les boîtes pavillonnaires.
Sinon que faudrait il faire pour respecter à la lettre la réglementation dans mon cas ?
Tirer un fil de 2,5 depuis chaque prise et chaque ampoule jusqu’à la boîte L.E.S?
Olivier
Re: Aide pour réaliser Liaison équipotentielle supplémentaire
C'était pour repondre à la question :
"Est-ce que cela pose problème que le wago de terre soit commun à d'autres pièces puisque le circuit PC et ECL des salles de bain alimentent d'autres pièces?"
"Est-ce que cela pose problème que le wago de terre soit commun à d'autres pièces puisque le circuit PC et ECL des salles de bain alimentent d'autres pièces?"
Carminas
Re: Aide pour réaliser Liaison équipotentielle supplémentaire
Bonjour Carminas,
Je pense que je vais représenter les boites pavillonnaires pour que cela soit plus clair et être sûr de mon coup.
Merci d'avance.
Cordialement
Je pense que je vais représenter les boites pavillonnaires pour que cela soit plus clair et être sûr de mon coup.
Merci d'avance.
Cordialement
Re: Aide pour réaliser Liaison équipotentielle supplémentaire
Bonsoir,
Je vous ai fait un schéma avec les boites pavillonnaires. J'ai représenté en vert les deux L.E.S pour chacune des deux salles de bain.
Merci encore de votre aide car j'ai vraiment du mal à comprendre la bonne mise en oeuvre.
Je souhaite faire passer le consuel pour l'assurance ayant tout refait à neuf.
<a href="https://www.casimages.com/f/MAOyZGQBnTb" target="_blank">Lien vers mon fichier</a>
Olivier
Je vous ai fait un schéma avec les boites pavillonnaires. J'ai représenté en vert les deux L.E.S pour chacune des deux salles de bain.
Merci encore de votre aide car j'ai vraiment du mal à comprendre la bonne mise en oeuvre.
Je souhaite faire passer le consuel pour l'assurance ayant tout refait à neuf.
<a href="https://www.casimages.com/f/MAOyZGQBnTb" target="_blank">Lien vers mon fichier</a>
Olivier
Re: Aide pour réaliser Liaison équipotentielle supplémentaire
Bonjour,
Une fois tous les fils en 2,5 raccordées dans une boite dans chaque salle de bain, il faut bien tirer un fil de 2,5 jusqu'à la barrette de terre du tableau depuis cette boite? Je vois cela sur la plupart des schémas sur le net.
merci.
Olivier
Une fois tous les fils en 2,5 raccordées dans une boite dans chaque salle de bain, il faut bien tirer un fil de 2,5 jusqu'à la barrette de terre du tableau depuis cette boite? Je vois cela sur la plupart des schémas sur le net.
merci.
Olivier
Re: Aide pour réaliser Liaison équipotentielle supplémentaire
Bonjour,
J'ai modifié ma future mise en place des deux Liaisons locales sdb.
Pouvez-vous me dire si cela est correct s'il vous plaît.
- Terre seulement dessinée pour simplifier le schéma
- Terre de chaque circuit est commune à d'autres pièces
- L.E.S en 2,5mm2 pour les 2 salles de bain
Je vous remercie par avance.
Olivier
[/img]
J'ai modifié ma future mise en place des deux Liaisons locales sdb.
Pouvez-vous me dire si cela est correct s'il vous plaît.
- Terre seulement dessinée pour simplifier le schéma
- Terre de chaque circuit est commune à d'autres pièces
- L.E.S en 2,5mm2 pour les 2 salles de bain
Je vous remercie par avance.
Olivier