Raccord Terre - Socle DCL dérivation
Posté : ven. 20 juil. 2018 16:30
Bonjour à tous,
Je fais actuellement une rénovation d'appartement, qui n'est plus du tout aux normes électriques. Je ne suis pas professionnel mais très motivé pour réussir cette installation, je me documente beaucoup et j'ai également des bases en électricité.
1) J'ai 3 circuits spécialisés (Lave Linge 2,5², Four 2,5², Lave Vaisselle 2,5²) + 1 circuit 6 PC cuisines 2,5², que je souhaiterais alimenter par un seul câble Terre de section 2,5². L'idée étant de n'avoir que 2 gaines ICTA de 25 au lieu de 3. La norme semble indiquer que tant qu'on utilise la section la plus importante des différents circuits, cela est admis.
=> Est-ce vraiment le cas ? Si oui, est ce que je pourrais utiliser ce câble de terre sur 2 autres circuits supplémentaires ?
=> Est ce qu'il y a une question d'Inter Diff ? (une même terre pour les circuits d'une même inter diff...)
2) Par ailleurs, j'ai constaté que le circuit électrique existant fais passer les câbles de PC via les socles de lumière (pas encore mis en DCL). Je peut donc trouver dans un "socle lumière" l'arrivée du circuit PC depuis le tableau, relié à un domino qui s'en va ensuite vers 2 gaines de chaque côté de la pièce pour alimenter les PC.
=> Est ce qu'il est autoriser d'utiliser le "socle lumière" comme boîte de dérivation ?
Merci à vous pour vos réponses
Je fais actuellement une rénovation d'appartement, qui n'est plus du tout aux normes électriques. Je ne suis pas professionnel mais très motivé pour réussir cette installation, je me documente beaucoup et j'ai également des bases en électricité.
1) J'ai 3 circuits spécialisés (Lave Linge 2,5², Four 2,5², Lave Vaisselle 2,5²) + 1 circuit 6 PC cuisines 2,5², que je souhaiterais alimenter par un seul câble Terre de section 2,5². L'idée étant de n'avoir que 2 gaines ICTA de 25 au lieu de 3. La norme semble indiquer que tant qu'on utilise la section la plus importante des différents circuits, cela est admis.
=> Est-ce vraiment le cas ? Si oui, est ce que je pourrais utiliser ce câble de terre sur 2 autres circuits supplémentaires ?
=> Est ce qu'il y a une question d'Inter Diff ? (une même terre pour les circuits d'une même inter diff...)
2) Par ailleurs, j'ai constaté que le circuit électrique existant fais passer les câbles de PC via les socles de lumière (pas encore mis en DCL). Je peut donc trouver dans un "socle lumière" l'arrivée du circuit PC depuis le tableau, relié à un domino qui s'en va ensuite vers 2 gaines de chaque côté de la pièce pour alimenter les PC.
=> Est ce qu'il est autoriser d'utiliser le "socle lumière" comme boîte de dérivation ?
Merci à vous pour vos réponses