Page 1 sur 12

Remplacement tableau

Posté : mer. 18 juil. 2018 15:56
par silwa
Bonjour,

Je compte remplacer mon tableau électrique pour le mettre au norme.

Voici l'état actuel de l'installation :
Image
Image

Il s'agit d'une maison individuelle de 200m² (dont 110 habitable) chauffé à l'électricité.
J'ai des travaux prévu, aussi je compte tirer de nouveaux fils notamment pour la cuisine.

Comme vous le voyez, il y a urgence car aucun interrupteur différentiel, tableaux surchargés et pour ce que j'ai pu voir trop de PC sur un seul porte fusible.

J'ai fait ce projet en essayant d'être le plus exhaustif possible :
Image

J'adapterai certains disjoncteurs en fonction de la section des fils rencontrés car je n'ai pas fini intégralement mon audit.

Merci d'avance pour votre aide.

Re: Remplacement tableau

Posté : mer. 18 juil. 2018 17:26
par RFco
hello



merci de revoir déjà, pour commencer le choix des inter diffs


un inter diff ne doit protéger que 8 protections au maximum

hormis quelques cas spécifiques, le calibre doit être choisi selon la somme des calibres des protections aval divisiée par 2, cette somme devant être inférieure au courant assigné de l'inter diff les protégeant.



@+

Re: Remplacement tableau

Posté : mer. 18 juil. 2018 17:28
par RFco
et là, ayant un exceptionnel abonnement 15kVA, ce que l'on faait habituellement avec un DB 30/60 (le max actuel), ne conviendra pas


donc bien faire les calculs



@+

Re: Remplacement tableau

Posté : mer. 18 juil. 2018 17:57
par silwa
Bonjour,
Désolé mais je ne suis pas sûr d'avoir compris.
Pour le nombre de disjoncteur, il y en 8 au maxi sur 1 inter sur la ligne la plus chargée (il y a un télérupteur et un contacteur).
Est ce que je dois les passer tous en 63A ?

"et là, ayant un exceptionnel abonnement 15kVA, ce que l'on faait habituellement avec un DB 30/60 (le max actuel), ne conviendra pas"
Que voulez vous dire exactement ?

Re: Remplacement tableau

Posté : mer. 18 juil. 2018 18:07
par RFco
faire la somme des calibres des protections aval de chaque dispositif différentiel

diviser cette somme par 2 (s'il ne s'agit pas de chauufage, d'IRVE,...), comparer ce chiffre au courant assigné de l'inter diff. Si c'est supérieur, alors ce n'est pas bon.


@+

Re: Remplacement tableau

Posté : mer. 18 juil. 2018 18:09
par RFco
première ligne


5 protections de 20A, une de 10A

5x20+1x10=110
110/2=55

55>40


donc pas bon



@+

Re: Remplacement tableau

Posté : mer. 18 juil. 2018 18:11
par RFco
et encore, je n'ai pas compté le chauffage comme il se devrait

donc (4*20+10)/2+20=65

Re: Remplacement tableau

Posté : mer. 18 juil. 2018 18:12
par RFco
seul un DB 30/60 pourrait autorise cette chose en mettant un ID63A

Re: Remplacement tableau

Posté : mer. 18 juil. 2018 21:03
par silwa
Bonjour,

J'ai un DB 30/60 (2ème photo).

Donc si je reprends mes 4 lignes, ça fait :
1 : 20 + 10 + 10 + 5 + 20 + 20 = 85
2 : 16 + 10 + 10 + 10 + 5 + 20 = 71
3 : 10 + 10 + 10 + 10 + 5 + 1 + 10 + 5 = 61
4 : 20 + 10 + 10 + 10 + 5 + 5 + 1 = 61

C'est bien ça pour le calcul ?

Bon là je suis en version maxi. je vais essayer de limiter au fur et à mesure de mes découverte.
En fait, je veux me préparer au "pire" des cas et bien faire le boulot.

Donc Là, en gros il me manque une ligne pour délester les 2 premières et tout en IR de 63A

Remplacement tableau

Posté : mer. 18 juil. 2018 21:13
par Carminas
Bonsoir
silwa a écrit : mer. 18 juil. 2018 21:03 J'ai un DB 30/60 (2ème photo).
Non on voit que c'est un 60/90A réglé sur 75A, ce qui est logique vu que vous avez un abonnement 15kVA

Une solution est de mettre des ID 80A, mais c'est très cher.
Il est préférable d'ajouter un 5ème ID 63A