cable classe 2

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
cedrikkk13
Passionné
Passionné
Messages : 158
Enregistré le : lun. 10 avr. 2017 21:20

cable classe 2

Message par cedrikkk13 » lun. 2 juil. 2018 20:15

Bonjour,
de temps en temps on entend la notion de cable de classe 2 (double isolation).
Mais tous les cables ne sont-ils pas de classe 2? Si non quels sont les cables qui ne le sont pas?

Merci.
Modifié en dernier par cedrikkk13 le mar. 3 juil. 2018 16:57, modifié 1 fois.

pericles
Expert
Expert
Messages : 864
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france

Re: cable classe 2

Message par pericles » lun. 2 juil. 2018 23:03

bonsoir,
voir Colonne 7 du tableau 52A de la NF C15-100

voir le mémo http://myreader.toile-libre.org/cableclasse2.pdf

cordialement
pericles

Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 2516
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34

Re: cable classe 2

Message par Carminas » mar. 3 juil. 2018 07:51

Bonjour

Et quand la norme demande une isolation double ou renforcée (par exemple passage en partie commune d'immeuble, d'une installation privative pour alimenter un box ou une cave), un câble de classe 2 sans autre protection supplémentaire répond à cette exigence ?
Carminas

Avatar du membre
cedrikkk13
Passionné
Passionné
Messages : 158
Enregistré le : lun. 10 avr. 2017 21:20

Re: cable classe 2

Message par cedrikkk13 » mer. 4 juil. 2018 00:23

Salut, je te remercie, je ne connaissais pas ce tableau.
Grosso modo donc la plupart des cables usuels sont de classe 2 (à part ceux avec une protection métallique)

Pour les h05vv* qui seraient de classe 2 pour une tension inférieur à 250V, ils ne pourraient pas etre de classe 2 en triphasé (400v) ? ou j'ai mal compris?

pericles
Expert
Expert
Messages : 864
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france

Re: cable classe 2

Message par pericles » lun. 9 juil. 2018 13:19

salut Carminas,
Ces câbles peuvent être posés sur chemins de câbles, sur tablettes, à l'intérieur de
caniveaux ou fixés aux parois, à l'extérieur avec ou sans protection.

voir la fiche technique du câble employé, exemple U-1000 R2-V
lien : http://www.nexans.fr/eservice/France-fr ... 00_R2V.pdf
voir avec le syndic de copropriété, pour la validation des conditions de pose.
voir aussi la NF C15-100 772.2.3.4.3 Alimentation des caves, boxes ou garages, individuels


bonjour cedrikkk13,
la tension 250 V correspondant aux câbles isolés au polychlorure de vinyle (famille PVC)
la tension 500 V correspondant aux câbles isolés aux élastomères (famille PR)
donc :
en monophasé, on emploi des câbles (famille PR) ou des câbles (famille PVC)
en triphasé, on emploi des câbles (famille PR)

cordialement
pericles

Avatar du membre
cedrikkk13
Passionné
Passionné
Messages : 158
Enregistré le : lun. 10 avr. 2017 21:20

Re: cable classe 2

Message par cedrikkk13 » mar. 10 juil. 2018 19:43

Bonjour,
Ok c'est noté merci.