création kitchenette

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
slash62630
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mer. 25 avr. 2018 10:02

création kitchenette

Message par slash62630 » mar. 5 juin 2018 21:22

Bonjour
Je dois créer une kitchenette dans un sous sol.
Je dois y mettre des prises (plaques / frigo / prises).Je sais qu'il faut un circuit dédier pour les plaques , frigo ...
Je voudrais l'alimenté avec un tableau séparer du tableau général qui ce trouve assez loin.
Pouvez vous me dire la section du câble que je dois passer pour alimenter mon nouveau tableau , est ce que 3 X 6mm² serais suffisant ou faut il prévoir plus gros???
Dans l'attente de votre réponse merci

Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 2540
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34

Re: création kitchenette

Message par Carminas » mar. 5 juin 2018 22:33

Bonsoir

Tout dépend de la puissance maxi cumulée des appareils que vous mettrez en route simultanément.
Du 6² vous autorisera 7kW.
S'il faut plus passer en 10²
Si vous avez un doute, mettre du 10², l'écart de prix ne sera pas considérable sur une distance raisonnable, et au moins ce sera évolutif.

Vous inspirer de ceci :
Image
Carminas

Avatar du membre
slash62630
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mer. 25 avr. 2018 10:02

Re: création kitchenette

Message par slash62630 » mer. 6 juin 2018 01:52

Pour la distance il doit y avoir une vingtaine de mètre entre le tableau d’origine et le nouveau a mettre en place.

Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 2540
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34

Re: création kitchenette

Message par Carminas » mer. 6 juin 2018 07:05

Donc une trentaine d'euros d'écart entre les 2 câbles.
A vous de voir
Carminas

Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »