Bonjour,


Est ce que vous avez une idée sur les puissances normalisées des Transformateurs HT/MT ?


Merci d'avance

Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4167
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)

Re: Puissances normalisées des Transformateurs HT/MT

Message par Candela » mer. 16 mai 2018 18:32

Bonjour,
En principe, on utilise les séries de Renard*, ce qui avec la R10 donne:
12,5-16-20-25-31,5-40-50-63-80-100-125....MVA
Manque de pot, Edf a retenu le 36 MVA, ce qui correspond à la série Ra 20, et le 20 MVA pour les postes source.
Cela dit, dans ce type de transfos la normalisation n'est pas d'un intérêt fondamental vu les variables d'exécution qui peuvent intervenir dès lors qu'il s'agit d'appareils destinés à l'industrie.
Selon les exigences d'un cahier des charges, le constructeur qui disposera* d'une "carte d'études" (en fait l'ensemble de l'étude: caractéristiques détaillées, plans, gammes de fabrication) pour un transfo identique à ce qui est demandé mise à part la puissance ne se trouvant pas dans la série de base ou les suivantes aura un avantage compétitif important** . L'étude moyenne d'un tr 20 à 40 MVA, c'est une semaine d'ingénieur...
Cordialement
*parce que ce transfo a déjà été réalisé -donc étudié- pour un autre client
**par exemple un 35 MVA sera à un prix compétitif par rapport au 31,5 "normalisé"