Excitation alternateur GE
Posté : mar. 15 mai 2018 12:49
par hamzayk
Bonjour,
j'ai une fiche technique d'un GE de marque PRAMAC indiquant comme type d'excitation pour l'alternateur : MAUX.
J'aimerai avoir une explication/description concernant ce type d'excitation. Est-ce bien une auto-excitation ou non ?
Merci d'avance.
Re: Excitation alternateur GE
Posté : dim. 20 mai 2018 23:53
par Candela
Bonjour,
Il est difficile d'obtenir des informations techniques précises sur ces groupes de fabrication étrangère.
Mais je ne vois pas, à l'heure actuelle, comment un alternateur pourrait être autrement qu'auto-excité.
Dans les petites machines monophasées, on se passe pour des raisons de coût de l'alternateur d'excitation au profit d'un enroulement auxiliaire refermé sur un condensateur: le système est toujours auto-excité.
Cordialement
Re: Excitation alternateur GE
Posté : lun. 21 mai 2018 17:03
par hamzayk
Merci pour votre retour Candela.
Cordialement.
Re: Excitation alternateur GE
Posté : sam. 27 oct. 2018 15:08
par Tipler
Bonjour,
juste pour information:
MAUX (Mecc Alte Auxiliary Winding) chez MECC'ALTE est un équivalent de AREP chez LEROY SOMER.
L'alternateur est bien évidemment auto-excité ;)
Cdlt, Tipler