Intensité d'une bobine de télérupteur
Posté : ven. 13 avr. 2018 21:09
Bonjour a tous,
j'ai sur mon tableau des télérupteurs HAGER EP510 et j'aimerai savoir quelle est l'intensité du circuit de commande.
D'après un tableau Legrand, le circuit de commande d'un télérupteur similaire consomme a 230V 130mA en appel et 30mA en maintien.
Puis-je me référer a ses données pour mon télérupteur??
L'idée et d'ajouté un boitier a coté du tableau pour commandé chaque télérupteur via des relais qui seront connecté a la domotique, et j'aimerai pouvoir dimensionner la section de fils nécessaire pour la commande, car 1.5mm² ça fait gros pour ma carte relais(pour repiquer la phase). J'ai besoin d'un mètre de câble (a peine) et si j'applique la règle des 5A/mm² une section de 0.5 voir même 0.25mm² passe largement pour la bobine d'un télérupteur ??
Merci
j'ai sur mon tableau des télérupteurs HAGER EP510 et j'aimerai savoir quelle est l'intensité du circuit de commande.
D'après un tableau Legrand, le circuit de commande d'un télérupteur similaire consomme a 230V 130mA en appel et 30mA en maintien.
Puis-je me référer a ses données pour mon télérupteur??
L'idée et d'ajouté un boitier a coté du tableau pour commandé chaque télérupteur via des relais qui seront connecté a la domotique, et j'aimerai pouvoir dimensionner la section de fils nécessaire pour la commande, car 1.5mm² ça fait gros pour ma carte relais(pour repiquer la phase). J'ai besoin d'un mètre de câble (a peine) et si j'applique la règle des 5A/mm² une section de 0.5 voir même 0.25mm² passe largement pour la bobine d'un télérupteur ??