Tableau électrique : règle de calcul de l'aval
Posté : jeu. 15 mars 2018 18:07
par Bricolo
Bonjour tout le monde,
j’essaie de comprendre la règle de l’aval. Et j’aurais besoin de vos lumiéres pour m’éclairer à ce sujet.
Voici des illustrations Legrand.
http://zupimages.net/viewer.php?id=18/11/v52s.png
d’après ce que j’ai compris ( sans doute mal

) : l’ampérage du disjoncteur (ou interrupteur ) différentiel doit être supérieur ou égale l’ensemble des disjoncteurs divisionnaire que celui-ci gère.
Or d’après mes calculs : j’ai une somme de 65a des différents disj. Divis.. gérés par un disjoncteur diff. De 63 A..
je ne comprends pas trop.
Merci de votre aide
Re: Tableau électrique : règle de calcul de l'aval
Posté : jeu. 15 mars 2018 19:09
par RFco
hello
qu'a tu comme calibre de protections et à quoi sont-elles dédiées???
@+
Re: Tableau électrique : règle de calcul de l'aval
Posté : jeu. 15 mars 2018 19:36
par Bricolo
Bonjour,
merci de votre réponse.
je n'ai pas encore commencé à composer mon tableau électrique.
j'essaie d'abord de comprendre cette histoire de calcul de l'aval et sur l'illustration ça me semble contradictoire. L'ampérage du disj.diff est inférieur à la somme des disj.divis.
je me trompe peut être ! !
Re: Tableau électrique : règle de calcul de l'aval
Posté : jeu. 15 mars 2018 19:38
par RFco
ben oui et non
tu est en domestique???
si oui, fait comme moi et ne pose que des 63A (ainsi supérieur au courant maxi de réglage possible
@+
Re: Tableau électrique : règle de calcul de l'aval
Posté : jeu. 15 mars 2018 19:40
par Bricolo
Oui en domestique .
Re: Tableau électrique : règle de calcul de l'aval
Posté : jeu. 15 mars 2018 19:41
par RFco
en domestique tu applique la règle 2
en ne dépassant pas les 8 protections par dispositif différentiel
Re: Tableau électrique : règle de calcul de l'aval
Posté : jeu. 15 mars 2018 19:57
par Bricolo
c'est quoi la règle 2 ?
Re: Tableau électrique : règle de calcul de l'aval
Posté : jeu. 15 mars 2018 19:59
par RFco
celle de droite sur le lien que tu a donné
Re: Tableau électrique : règle de calcul de l'aval
Posté : jeu. 15 mars 2018 20:02
par Bricolo
x 1/2. d'accord.
je croyais que le lave-linge était x 1 = 20A
Merci
Re: Tableau électrique : règle de calcul de l'aval
Posté : jeu. 15 mars 2018 20:03
par RFco
x0,5, ok, mais pas pour tout comme c'est bien dit