barette de terre
Posté : lun. 29 déc. 2008 09:01
par mx180
bonjour
ma GTL se trouve dans la cuisine , pour une question d estetique, suis-je obliger de placer la barette de terre a cet endroit ?
puis je partir du bornier de terre du du tableau en 16mm jusqu a la cave sachant qu il ya une distance de 10 metre et y placé la barette ?
ou la placée sur le mur exterieur derriere la GTL ou la le 16 mm ne ferais a peine 1 metre de distance ?
merci de vos reponses.
Re: barette de terre
Posté : mer. 31 déc. 2008 18:37
par gcortex
Faut voir la norme NFC15-100
1m me semble préférable, la foudre ne durant que 100µs !!

Re: barette de terre
Posté : jeu. 1 janv. 2009 11:01
par Candela
Bonjour et Bonne année à tous!
La NFC 15-100 n'a pas d'exigence particulière sur la longueur de la liaison. Dans un immeuble ou un atelier, elle fait souvent beaucoup plus.
Il faut plutôt se focaliser sur la qualité de réalisation: la barette et la borne de mesure doivent être protégées des chocs, peu importe qu'elles soient à l'extérieur.
Une terre dans la cave doit s'affranchir des effets de la sécheresse; le piquet doit "plonger" à au moins 2 m du sol naturel et être prolongé "de 1m ou 2m" si nécessaire en raison de la nature du terrain, ou de la position sous le bâtiment...
Re: barette de terre
Posté : jeu. 1 janv. 2009 12:35
par VE Pp
Bonjour,
J'ai déjà été confronté à ce problème, pour y remédier j'ai placé une goulotte en parallèle et mis la barrette de terre à l'intérieur. Pas très économique mais efficace.

Re: barette de terre
Posté : jeu. 1 janv. 2009 14:34
par mx180
bonjour
merci de vos éclaircissements et bonne année a tous .
Re: barette de terre
Posté : sam. 17 janv. 2009 09:29
par capitainfred
VE Pp a écrit :Bonjour,
J'ai déjà été confronté à ce problème, pour y remédier j'ai placé une goulotte en parallèle et mis la barrette de terre à l'intérieur. Pas très économique mais efficace.

Je ne comprends pas ta réponse.
En intérieur la barrette de terre doit être apparente en cas d'intervention, non ?
Re: barette de terre
Posté : sam. 17 janv. 2009 12:21
par VE Pp
Bonjour,
C'était sur une rénovation et donc pas de Consul...

Re: barette de terre
Posté : sam. 17 janv. 2009 13:39
par capitainfred
Oki,
Je comprends mieux ,
Merci
Re: barette de terre
Posté : sam. 17 janv. 2009 14:29
par RFco
VE Pp a écrit :Bonjour,
C'était sur une rénovation et donc pas de Consuel...