Comment justifier le conducteur mise a la terre 28 mm²

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
ryadeln
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : sam. 20 janv. 2018 11:34

Comment justifier le conducteur mise a la terre 28 mm²

Message par ryadeln » sam. 20 janv. 2018 11:50

Bonjour,
je suis ingénieur Courant Fort et Faible je cherche une Formule détaillées pour faire une note de calcul qui justifie la section du conducteur mise a la terre 28mm²
Cordialement
Merci d'avance

Ryad HASSANI

Avatar du membre
caydon
Passionné
Passionné
Messages : 211
Enregistré le : jeu. 7 mars 2013 21:31
Localisation : Centre

Re: Comment justifier le conducteur mise a la terre 28 mm²

Message par caydon » sam. 20 janv. 2018 18:21

Bonjour,
Les 28 sortent de quel chapeau?
L'art et la manière...

Avatar du membre
ryadeln
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : sam. 20 janv. 2018 11:34

Re: Comment justifier le conducteur mise a la terre 28 mm²

Message par ryadeln » dim. 21 janv. 2018 11:22

d'apres La norme NFC 15 100

Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 6384
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie

Re: Comment justifier le conducteur mise a la terre 28 mm²

Message par RFco » dim. 21 janv. 2018 12:05

ryadeln a écrit :
dim. 21 janv. 2018 11:22
d'apres La norme NFC 15 100


tout d'abord Bonjour


merci de citer l'article de la norme parlant de ce 28 mm²



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...

Avatar du membre
ryadeln
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : sam. 20 janv. 2018 11:34

Re: Comment justifier le conducteur mise a la terre 28 mm²

Message par ryadeln » dim. 21 janv. 2018 23:43

Bonsoir,

S=√I²t/K

S= section du conducteur de protection
I= courant de défaut maximal pouvant circuler dans le conducteur
t= temps de coupure du dispositif de protection
k= constante selon l'âme du conducteur

Avatar du membre
walid hamdouche
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : lun. 7 mai 2018 11:51

Re: Comment justifier le conducteur mise a la terre 28 mm²

Message par walid hamdouche » lun. 7 mai 2018 12:03

bonjour
j'ai une question concernant la section de câble de terre d'un paratonnerre
est-ce que il y a une formule pour calculer cette section ??
et merci

Répondre