Page 1 sur 1

Led qui clignote

Posté : dim. 10 déc. 2017 02:21
par guidzit
Bonjour,
j'ai installé un point lumineux avec télérupteur.
L'ampoule led clignote en position allumée.
Je l'ai remplacé, pareil, elle clignote.
J'ai mis une ampoule à incandescence, ça fonctionne.
Bizarre cette histoire.
Si quelqu'un peut m'éclairer (sans clignotement) se serait sympa.
Merci

Re: Led qui clignote

Posté : dim. 10 déc. 2017 07:58
par RFco
bonjour


cela clignote en position allumé!!!

bizarre

quelle est le type d'ampoule?

est ce que cela a été essayé par ailleurs?


@+

Re: Led qui clignote

Posté : dim. 10 déc. 2017 22:52
par guidzit
Bonsoir
c'est une ampoule à led E27 ( à vis)
Si je la place dans un autre circuit elle fonctionne.
j'ai d'autres circuits montés avec télérupteur, équipés d'ampoules identiques et ça fonctionne.
J'ai fait l'essai sans le télérupteur, ça clignote aussi.
Par contre, l'ampoule à incandescence qui fonctionne éclaire faiblement, comme une 25w.
Il faudrait que je retourne sur le chantier pour voir de quelle puissance est réellement l'ampoule et tester la tension.

Re: Led qui clignote

Posté : dim. 10 déc. 2017 22:57
par RFco
hello


si ton ampoule classique n'éclaire pas normalement c'est que tu n'a pas une tension normale aux bornes de ton ampoule c'est aussi simple que cela



@+

Re: Led qui clignote

Posté : lun. 11 déc. 2017 01:43
par guidzit
Bonsoir
j'irai tester ça.
Je repasserai vous informer de ce que j'aurai constaté.
Merci pour vos interventions

Re: Led qui clignote

Posté : lun. 11 déc. 2017 08:30
par pansonic
Bonjour,
Si le télérupteur est électronique style Yokys, cela peut ne pas fonctionner avec des leds. Il faut alors rajouter une charge que commercialise Yokys.
Cordialement

Re: Led qui clignote

Posté : lun. 11 déc. 2017 10:06
par guidzit
pansonic a écrit : lun. 11 déc. 2017 08:30 Bonjour,
Si le télérupteur est électronique style Yokys, cela peut ne pas fonctionner avec des leds. Il faut alors rajouter une charge que commercialise Yokys.
Cordialement
Bonjour pansonic,
j'ai fait l'essai sans télérupteur, ça clignote
Il faut que je repasse sur le chantier, je pense qu'il n'y a pas 220v à la lampe.

Re: Led qui clignote

Posté : lun. 11 déc. 2017 10:10
par RFco
hello


avant d'incriminer le télérupteur, la première question à se poser est bien celle de la tension présente au niveau de la douille, surtout si comme tu le dit, un ampoule classique s'éclaire faiblement




@+

Re: Led qui clignote

Posté : ven. 15 déc. 2017 23:28
par guidzit
Bonsoir,
il y a bien 220v, l'ampoule était faible car c'était une 40w
Bizarre

Re: Led qui clignote

Posté : sam. 16 déc. 2017 08:33
par RFco
hello



220V, ok, mais quand???

sans l'ampoule
avec l'ampoule (éclairée)

@+