avis tableau svp (carminas a l aide svp)

Posté : lun. 22 déc. 2008 17:35
par mx180
bonjour j aurais voulu avoir un avis sur ce tableau , logement sup à 100 m carré.
je précise que j ai deja les ID alors j ai essayé de faire avec, si je pouvais les utiliser ca me ferais une bonne économie.
il n y a pas de VMC , est ce obligatoire ?
sachant que la buanderie est non attenante a la maison dois je prevoir un ID pour l exterieur qui alimenterait le portail, la pompe de relevage, eclairage et prise buanderie , chauffe-eau et prise congelateur qui se trouve a l interieur de celle-ci ?

Image

Image

Image

Image

merci pour vos futures reponses.

Re: avis tableau svp

Posté : mar. 23 déc. 2008 00:28
par Max78
Bonsoir,

Je ne suis pas spécialiste en installation domestique alors, je me garderais bien de vous conseillez.

Cependant, il me semble qu'une VMC n'est pas obligatoire ( electriquement parlant) mais qu'il faut dans ce cas, un système naturel d'évacuation d'air.

A faire confirmer tout de même ;-)

Cordialement,
Max

Re: avis tableau svp

Posté : mar. 23 déc. 2008 02:19
par jeje
bonjour,

si la buanderie est non attenante il faut mettre un interrupteur dédié a la buanderie. Dans votre cas le mieux serait d'installer un second tableau dans la buanderie en placant en tête un interrupteur differentiel 40 type A avec les protections pour les différents circuits, chauffe eau, congélateur, éclairage, pc ... et un second pour le portail, la pompe de relevage. a faire confirmé. ( par notre spécialiste Carminas) :lol:

Re: avis tableau svp

Posté : mar. 23 déc. 2008 12:21
par mx180
bonjour
merci de vos reponses
la buanderie n est qu a 3 metre de la maison et de la GTL , j aurais voulus avoir confirmation si je pouvais alimenter tous ces circuit par un ID placé dans le tableau principal.
c est a dire eclairage et prise buanderie, prise congelateur,ballon eau chaude, pompe de relevage et portail.
merci de votre aide

Re: avis tableau svp (carminas a l aide svp)

Posté : mar. 23 déc. 2008 13:34
par GAS
Bonjour
mx180 a écrit :la buanderie n est qu a 3 metre de la maison et de la GTL , j aurais voulus avoir confirmation si je pouvais alimenter tous ces circuit par un ID placé dans le tableau principal.
c est a dire eclairage et prise buanderie, prise congelateur,ballon eau chaude, pompe de relevage et portail.
,

Si vous ne souhaitez pas installer un deuxième tableau tel que préconisé par jeje, vous pouvez effectivement tout distribuer depuis votre GTL en aval de cet ID. Cependant et pour une exploitation pratique,il aurait été préférable de dissocier vos alimentations de portail et de pompe de celle du circuit congélateur (pour éviter qu'un défaut sur ces circuits n'altère le fonctionnement du congélateur).

Re: avis tableau svp

Posté : mar. 23 déc. 2008 20:55
par mx180
bonjour

merci Gas pour cette confirmation , je vais suivre votre conseil et changer le congelateur de place.

quelqu un pourrait il me donner une proposition de tableau simple , economique et aux normes biensur svp ?

cordialement mx180

Re: avis tableau svp (carminas a l aide svp)

Posté : mar. 23 déc. 2008 23:04
par RFco
................................

Re: avis tableau svp (carminas a l aide svp)

Posté : mer. 24 déc. 2008 00:24
par Carminas
Bonsoir

En plus des remarques ci-dessus j'ajouterai que l'ID2 n'a pas besoin d'être de type A (mais rien ne l'interdit).
Et effectivement ne pas mettre le congel sur le même ID que des circuits extérieurs.

Le schéma unifilaire n'est pas facile à manier, faites nous une recap dans le corps du message des différents circuits, ce sera plus simple pour vous faire une proposition.

@+

Re: avis tableau svp (carminas a l aide svp)

Posté : mer. 24 déc. 2008 11:35
par mx180
bonjour merci de votre reponse carminas

je precise que j ai deja les 4 ID , la buanderie est non attenante , la porte de cave est a l exterieur, le congelateur est dans la buanderie, la pompe a chaleur est sur le mur ext de la maison.

ID 1 40A 30 MA AC

-salle de bain, chambre 1et 2 ,wc / 4 pl
-pc seche linge
-cuisine 7 pc , pc hotte
-pc GTL 1, pc GTL 2
-seche serviette
-Salle de bain 2 pc, cuisine 2 pc, salle 3 pc

ID 2 40A 30 MA A

-telerupteur salon
-applique escalier , applique salon / 5 pl
-pc four
-chambre 1 4 pc, chambre 2 4pc
-pc lave vaisselle

ID 3 63A 40 MA AC

-pompe a chaleur
-pompe de relevage
-chauffe eau
-pc buanderie, pc cave / 2pc
-eclairage buanderie, cave /3pl
-portail
-eclairage exterieur / 3pl

ID 4 40 A 30 MA A

-plaque de cuisson
-pc lave linge
-salon 8 pc
-eclairage cuisine , eclairage salle / 3pl

DD 5 disjoncteur diff 16A 30 MA HDI
-pc congelateur

voila pour ce premier jet, merci de votre aide.
cordialement mx 180

Re: avis tableau svp (carminas a l aide svp)

Posté : mer. 24 déc. 2008 12:36
par jeje
bonjour,
le tableau me parait pas mal , il ne faudra pas oublier de mettre sous l'ID 5 un disjoncteur pour la protction du congélateur contre les surcharges et courts circuit ce que l' ID ne fais pas. Petite remarque sur certain circuits pc, peut etre rajouter un ou deux disjoncteurs pour avoir un peu de marge dans le cas ou vous auriez besoin de rajoutez une ou deux pc plus tard, vous etes toujours dans la norme, après c'est vous qui voyez.
cordialement.