mon tableau est il correcte svp ?

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
mx180
De passage
De passage
Messages : 15
Enregistré le : mar. 16 déc. 2008 22:04
Contact :

mon tableau est il correcte svp ?

Message par mx180 »

bonjour j aurais voulu avoir un avis sur ce tableau , logement sup à 100 m carré.
je précise que j ai deja les ID alors j ai essayé de faire avec, si je pouvais les utiliser ca me ferais une bonne économie.
il n y a pas de VMC , est ce obligatoire ?


Image
Image
Image
Image


merci pour vos futures reponses.
Modifié en dernier par mx180 le dim. 21 déc. 2008 18:49, modifié 2 fois.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7436
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: avis tableau svp

Message par RFco »

Bonjour mx180,

On a deux fois la même feuille

il n'y a pas de VMC,

il manque un différentiel

Le portail devrait être sur un différentiel séparé

Il n'est pas facile de tourner l'écran pour voir le schéma unifilaire.


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...