Page 1 sur 1
TC cellules MT ZS1
Posté : mar. 12 sept. 2017 12:18
par yaorenaud
Salut tout le monde nous venons de mettre notre ram 5.5 KV sous tension les cellules sont de type ZS1 abb je lis les courants sur tout les relais de protection sauf pour la cellule arrivé général je précise qu'Il y'a bien un TC 2500/5 j'ai vérifié le câblage mais j'arrivé pas à lire le courant
Re: TC cellules MT ZS1
Posté : mar. 12 sept. 2017 14:09
par Candela
Bonjour,
C'est un peu ( (

) difficile de vous conseiller sans rien connaître de l'installation ni du matériel et encore moins des plans et schémas. On ne peut que vous répéter les conseils classiques:
1- vérifier que les shunts au secondaires des TC ont été retirés
2-vérifier les schémas, au besoin demander l'avis du bureau d'études (je suppose que c'est le constructeur?)
Le TC est raccordé sur quoi? Y a t-il une boîte à bornes? est-elle câblée correctement? Le couvercle est-il en place?
Vous cherchez à lire un relais? Les bonnes entrées sont-elles raccordées? Le relais est-il programmé correctement (numérique).
Il n'y a aucun affichage?
3-lorsque vous avez validé le schéma et constaté l'absence d'anomalies, vérifiez la conformité de ce qui a été réalisé
4- ne recommencez des essais sous tension que lorsque vous êtres sûr de la continuité des circuits de mesure courant :
Danger d'explosion du TC en cas de coupure de ce circuit.
Cordialement
PS: cet ordre est logique : d'abord vérifier "les erreurs grossières" qui sont fréquentes. Ensuite la vérification sur plans: inutile de controler un câblage s'il y a un "loup"! Et il est bien plus rapide et commode de vérifier un plan sur lequel on peut généralement travailler à plusieurs. Ce dernier point est important: il faut chercher en groupe, avec des personnes d'origine et de compétences différentes si possible.
Re: TC cellules MT ZS1
Posté : sam. 16 sept. 2017 09:48
par yaorenaud
Merci candela après vérification nous nous sommes rendus compte que certains circuit de TC était ouvert
Re: TC cellules MT ZS1
Posté : sam. 16 sept. 2017 14:59
par Candela
Bonjour,
Merci pour ce retour d'info.
Cordialement