Signal attendu pour pilotage accumulateur de chaleur

Demande de schémas, animations, articles...
Avatar du membre
Maraccu
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : mar. 13 oct. 2009 00:37

Signal attendu pour pilotage accumulateur de chaleur

Message par Maraccu » mer. 9 août 2017 18:58

Bonjour !

Je viens de récupérer un accumulateur de chaleur STIEBEL ELTRON ETS 208S qui permet de charger / emmagasiner la chaleur pendant les heures creuses.
Je vois que pour le pilotage de l'enclenchement de la chaleur, il est attendu le signal suivant (copié / collé de la doc) :

Raccordement à un signal de commande en continu (DC) (borne X13)
Si l’installation est pilotée par un signal de commande en tension continue (de 0,91 V à 1,43 V) ce signal devra se raccordé aux bornes „DC + (pole positive) et DC - (pole negative).Veuillez respecter la polarité!

Je souhaiterais connecter une horloge horaire programmable (et non pas me caler sur l'interrupteur HP/HC d'ERDF) pour garder la main sur le créneau que j'aurais défini à la charge.

Quelle horloge puis je acheter pour intégrer ça dans mon tableau électrique ?
Je vois des horloges 12V DC, mais la tension attendue est entre 0,93 et 1,43 V. Comment faire ? Parle t'on des mêmes tensions ?

Et enfin, quel type de connecteur dois je mettre selon vous sur X13 selon ce schéma ?

Image

Merci d'avance :smile:

Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 6640
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie

Re: Signal attendu pour pilotage accumulateur de chaleur

Message par RFco » mer. 9 août 2017 19:48

hello


normalement, tout accu est prévu pour fonctionner avec le signal ""classique"" heures creuses



A voir donc avec la doc technique




@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...

Avatar du membre
Maraccu
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : mar. 13 oct. 2009 00:37

Re: Signal attendu pour pilotage accumulateur de chaleur

Message par Maraccu » mer. 9 août 2017 21:27

Merci pour ce retour.
Dans ma question, ce que je rapporte est issu de la doc technique de l'accu. Il n'y a pas d'autre information.
Est ce que le signal "classique" HC est du même type que celui issu d'une horloge horaire programmable ? Ou l'inverse :-D

Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 6640
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie

Re: Signal attendu pour pilotage accumulateur de chaleur

Message par RFco » mer. 9 août 2017 21:41

le signal HC est une phase


tout comme pour une horloge (qui envoie ce que l'on veut ou le retiens)



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...

Avatar du membre
Maraccu
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : mar. 13 oct. 2009 00:37

Re: Signal attendu pour pilotage accumulateur de chaleur

Message par Maraccu » jeu. 10 août 2017 10:57

Alors selon vous, quelque soit la tension délivrée par l'horloge horaire, je peux connecter mes bornes DC+ et DC- de l'accu aux deux bornes de n'importe quelle horloge horaire ?
Merci pour votre retour.

Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 6640
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie

Re: Signal attendu pour pilotage accumulateur de chaleur

Message par RFco » jeu. 10 août 2017 12:35

Bonjour ??


Merci de donner la notice complète

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...

Avatar du membre
Maraccu
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : mar. 13 oct. 2009 00:37

Re: Signal attendu pour pilotage accumulateur de chaleur

Message par Maraccu » jeu. 10 août 2017 12:40

Voici la notice, téléchargeable ici-même :

http://motanile.free.fr/Images/NI-ETS-208S-708S

Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 6640
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie

Re: Signal attendu pour pilotage accumulateur de chaleur

Message par RFco » jeu. 10 août 2017 19:32

Commande du thermostat de charge
électronique
Le signal de commande Z1/Z2 en
provenance du régulateur électronique de
charge ou de la sous-station doit être
raccordé aux bornes A1/Z1 - A2/Z2
(Signal continu AC)
ou DC +/- (Signal
continu DC) voir fig. 19
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...

Avatar du membre
pierre77
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : ven. 5 juil. 2019 18:02

Re: Signal attendu pour pilotage accumulateur de chaleur

Message par pierre77 » ven. 5 juil. 2019 18:07

Bonjour,
Concernant les radiateurs à accumulation "STIEBEL ELTRON" vous avez la sté ***************** qui les connait bien et a les pièces, ils pourront vous faire un devis préalable et GRATUIT.
Ils peuvent même vous les faire évoluer, avec une notion de programmabilité.

********************


Espérant vous avoir été utile .
Cordialement
Pierre

Répondre

Retourner vers « Demandes en rapport avec le bâtiment »