Page 1 sur 1

Alimentations TRI sur disoncteur TÉTRA

Posté : jeu. 27 juil. 2017 16:12
par RELOU64
Bonjour,

Je dois alimenter un moteur TRI+T avec un 4G2.5², le problème est que la protection en amont est en TÉTRA,
Bien sur, je laisse le Pole neutre libre mais est ce que cela pose un problème?

Et j'ai le même cas mais un disjoncteur différentielle en amont
est ce que cela pose un problème?


Merci

Re: Alimentations TRI sur disoncteur TÉTRA

Posté : sam. 5 août 2017 21:47
par RFco
hello


aucun soucis pour ça



@+

Re: Alimentations TRI sur disoncteur TÉTRA

Posté : mar. 5 sept. 2017 21:11
par Nasch
Salut sur disjoncteur tétra pas de soucis même si ce n'est pas très conventionnel :-D
En revanche sur ton disjoncteur diff. c'est plus gênant . Un différentiel tri n'est que possible.

Re: Alimentations TRI sur disoncteur TÉTRA

Posté : mer. 6 sept. 2017 00:17
par Candela
Bonjour,
Nasch a écrit : ↑mar. 5 sept. 2017 21:11
En revanche sur ton disjoncteur diff. c'est plus gênant . Un différentiel tri n'est que possible.
Ah bon? Quel est le problème?
Si vous pensez au bouton-test, les constructeurs indiquent la marche à suivre (ils ne câblent pas tous de la même façon).
En général, on fait un pontage entre une phase et le neutre non utilisé.
Cordialement

Re: Alimentations TRI sur disoncteur TÉTRA

Posté : ven. 8 sept. 2017 14:13
par Mckallowey
Nasch a écrit : ↑mar. 5 sept. 2017 21:11 Salut sur disjoncteur tétra pas de soucis même si ce n'est pas très conventionnel :-D
En revanche sur ton disjoncteur diff. c'est plus gênant . Un différentiel tri n'est que possible.
Bonjour,

Non le diff marche très bien même avec ce cas de figure. En revanche le bouton test ne marche pas.

Cdlt

Re: Alimentations TRI sur disoncteur TÉTRA

Posté : ven. 8 sept. 2017 15:20
par flaschgordon
Bonjour à tous:
Si dessous sur ce modèle, le test est entre le 2eme et 3eme pôle, que le neutre soit présent ou non, le BP test fonctionne. ;-)

Image

@+