Interrupteur sectionneur

Posté : sam. 29 avr. 2017 02:29
par guidzit
Bonjour
c'est encore moi :-)
Dans mon tableau, j'ai prévu un disjoncteur 63A - 30mA de type A + 4 disjoncteurs 40A - 30mA de type AC
En tête de l'installation il me faut un dispositif de coupure ( le DB est dans le garage RDC )
J'ai prévu ça: Schneider - Interrupteur-sectionneur bipolaire 63A à déclenchement - Acti9 - ISW-NA - A9S70663
Est ce que c'est bon?
(Installation neuve)
Merci

Re: Interrupteur sectionneur

Posté : sam. 29 avr. 2017 08:39
par Carminas
Bonjour

Je suppose que ce que vous évoquez en premier sont des interrupteurs différentiels et pas des disjoncteurs.

Sinon oui un interrupteur sectionneur 63A est une bonne solution pour la coupure d'urgence

Metttez le bien à l'écart des autres composants du tableau afin qu'il soit bien visible et facilement identifiable

Exemple :
Image

Re: Interrupteur sectionneur

Posté : sam. 29 avr. 2017 09:27
par guidzit
Bonjour
merci carminas
Oui, effectivement, ce sont des inters
A bientôt

Re: Interrupteur sectionneur

Posté : mar. 2 mai 2017 11:20
par guidzit
Bonjour
je reviens sur mon fil de discussion par rapport au choix du sectionneur que j'ai fais.
J'ai acheté celui là: Schneider - Interrupteur-sectionneur bipolaire 63A à déclenchement - Acti9 - ISW-NA - A9S70663
et je viens de voir que celui-ci pouvait faire l'affaire, il est bien moins cher.
C'est celui là: Schneider - Interrupteur-sectionneur bipolaire 63A - Acti9 - ISW - A9S65263
Quelqu'un pourrait il me dire quelle est la différence entre les deux et si je peux poser le second (ISW - A9S65263)
Je rappelle que c'est pour poser en tête de mon tableau de réparation pour un appt de 130 m2 et c'est un tableau divisionnaire
Mon disjoncteur de branchement: 60A
Lien Schneider pour les sectionneurs: http://www.schneider-electric.fr/docume ... l#page/266
Merci

Re: Interrupteur sectionneur

Posté : mar. 2 mai 2017 18:16
par pericles
bonjour,

avec l’inter-sectionneur ISW-NA, on peut déclencher à distance par l’intermédiaire d’une bobine,
voir déclencheur à minimum de tension iMNx référence A9A26969
ou déclencheur à émission de tension iMX+OF référence A9A26946

+ d'informations voir le mémo ci-après
http://myreader.toile-libre.org/interISW.pdf

cordialement
pericles

Re: Interrupteur sectionneur

Posté : mar. 2 mai 2017 22:17
par guidzit
Bonsoir,
merci pericles pour toutes ces précisions.
J'ai lu le mémo que vous avez mis en lien et du coup je pense que je n'ai pas besoin de cette spécificité de déclenchement à distance.
Je peux donc le remplacer par un Schneider - Interrupteur-sectionneur bipolaire 63A - Acti9 - ISW - A9S65263 ? (qui coute 20€ moins cher)
Qu'en pensez vous?

Re: Interrupteur sectionneur

Posté : mar. 2 mai 2017 22:37
par RFco
bonsoir


les deux conviennent comme dit plus haut


@+

Re: Interrupteur sectionneur

Posté : mar. 2 mai 2017 22:45
par guidzit
Ok
Merci RFco