volet electrique et chauffage ????

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
inspecteur
Assidu
Assidu
Messages : 233
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:47
Localisation : proche de ma femme
Contact :

volet electrique et chauffage ????

Message par inspecteur »

bonjour

je souhaiterais avoir un avis sur une install faite par un installateur de volets roulants

il à donc repris l'alim en 220 pour les stores directement sur le circuit du chauffage de la pièces ou se situe les stores de plus il ne sont pas reliés a la terre

ma question je pense que sur une prise de courant il est autorisé de se reprendre dessus mais sur le circuit du chauffage électrique il me semble que non car se sont des circuit dédies et uniquement pour le chauffage

votre avis et si il y a le chapitre de la 15.100 qui en parle pour m'orienté à savoir que cela est fait dans un studio qui est sous erp et ert
Hébergeur pour forum, blog, site, etc... paiement au mois par micro-paiement audiotel/sms ou paypal Facile-hebergement.com La solution clés en main pour les novices.
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7343
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: volet electrique et chauffage ????

Message par RFco »

bonjour,


Ni l'un, ni l'autre puisque le circuit volets roulants est aussi un circuit spécialisé...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
inspecteur
Assidu
Assidu
Messages : 233
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:47
Localisation : proche de ma femme
Contact :

Re: volet electrique et chauffage ????

Message par inspecteur »

oki donc il lui faut bien sont circuit dédié

savez vous ou on en parle dans la 15.100 merci
Hébergeur pour forum, blog, site, etc... paiement au mois par micro-paiement audiotel/sms ou paypal Facile-hebergement.com La solution clés en main pour les novices.
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1607
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: volet electrique et chauffage ????

Message par VE Pp »

Bonsoir,
inspecteur a écrit : savez vous ou on en parle dans la 15.100 merci
Je cherchais à l'instant, j'ai rien trouvé. :(
Avatar du membre
inspecteur
Assidu
Assidu
Messages : 233
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:47
Localisation : proche de ma femme
Contact :

Re: volet electrique et chauffage ????

Message par inspecteur »

ok car je doit faire une petite assistance en contrôle et je sais que se n'est pas bon mais j'aurais aimer mettre quelques choses d'officiel :-D :-D
Hébergeur pour forum, blog, site, etc... paiement au mois par micro-paiement audiotel/sms ou paypal Facile-hebergement.com La solution clés en main pour les novices.
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7343
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: volet electrique et chauffage ????

Message par RFco »

Image
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
inspecteur
Assidu
Assidu
Messages : 233
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:47
Localisation : proche de ma femme
Contact :

Re: volet electrique et chauffage ????

Message par inspecteur »

merci j'ai trouver cela aussi dans ses chapitres

771.314.2.2 Circuits spécialisés
Hébergeur pour forum, blog, site, etc... paiement au mois par micro-paiement audiotel/sms ou paypal Facile-hebergement.com La solution clés en main pour les novices.
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7343
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: volet electrique et chauffage ????

Message par RFco »

inspecteur a écrit :merci j'ai trouver cela aussi dans ses chapitres

771.314.2.2 Circuits spécialisés
Donc pas besoin d'aller chercher plus loin, les volets roulant s sont bien des circuits spécialisés qui nécessitent des circuits idoines...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
gdjd19
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : lun. 15 déc. 2008 19:31
Localisation : correze
Contact :

Re: volet electrique et chauffage ????

Message par gdjd19 »

bonsoir les volets roulants doivent avoir un circuit dedier avec une mise a la terre (masse) morne 15/000 de plus si c'est le cas les fenetre ou baies en alu doivent imperativement relier a la terre (liaison equipotentielle) le fabriquant annuleras toutes garenties et les assurances idem c'est strictement interdit de faire autrement 15/100 accescible site www.hager.fr/index.php reference dans le site volta pour plus d info
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités