bloc différentiel peut-être HS!!!!

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
degégé
Assidu
Assidu
Messages : 247
Enregistré le : ven. 28 août 2009 08:15
Contact :

bloc différentiel peut-être HS!!!!

Message par degégé »

Bonjour,

J'ai dans mon tableau en tête d'alimentation un disjoncteur tétrapolaire 40A associé à un bloc différentiel BDC 840 et ce matin impossible de faire tenir le disjoncteur j'ai testé débranché tous les fils j'ai remis l'alimentation sur le disjoncteur et ce coup-ci il tient et dès que je lui remet le bloc différentiel il ressaute pensez-vous que le grand froid peut-être à l'origine de la panne et que le bloc différentiel est Hs

Par avance je vous remercie pour votre aide
Bonne journée
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7336
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: bloc différentiel peut-être HS!!!!

Message par RFco »

hello



coupe le général et enclenche pour voir s'il tient hors tension


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
degégé
Assidu
Assidu
Messages : 247
Enregistré le : ven. 28 août 2009 08:15
Contact :

Re: bloc différentiel peut-être HS!!!!

Message par degégé »

Re,

J'ai fais le test hors tension et il ne tient pas

A vous merci
Avatar du membre
degégé
Assidu
Assidu
Messages : 247
Enregistré le : ven. 28 août 2009 08:15
Contact :

Re: bloc différentiel peut-être HS!!!!

Message par degégé »

Re,

Vous me mettez le doute car je pense avoir fais ce test ce matin mais maintenant que je suis à la maison ben euh!!!!!
sinon j'ai avec moi le bloc différentiel et comme ça sur la table je fais comme si je le mettais sous tension et il tient qu'en pensez-vous?

désolé pour ce temps de réaction et mon incertitude

Cordialement.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7336
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: bloc différentiel peut-être HS!!!!

Message par RFco »

il faut réessayer en coupant le courant

puis en alimentant que l'amont (donc en débranchant l'aval)


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
degégé
Assidu
Assidu
Messages : 247
Enregistré le : ven. 28 août 2009 08:15
Contact :

Re: bloc différentiel peut-être HS!!!!

Message par degégé »

Re,
Je me rappelle bien avoir brancher l'alimentation du disjoncteur et débranché la sortie du bloc différentiel et cela ne tenait pas!!!!
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7336
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: bloc différentiel peut-être HS!!!!

Message par RFco »

honnetement,


réessayer en coupant l'amont

puis en débranchant l'aval (mais sous tension)

et si ça ne tient pas alors il est HS c'est certain

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités