Surconsommation électrique sans changement notable
Re: Surconsommation électrique sans changement notable
Le Tywatt il sert si vous voulez mesure des consommations sur un sous ensemble de l'installation
Vous mettez le prix du kWh si vous voulez que le Calybox affiche la consommation en euros, vous mettez 99,99 si vous voulez que le Calybox affiche la consommation en kWh
Non vous ne pouvez pas utiliser du 2,5² car tout le courant de l'installation va passer par ce câble.
Ou alors si vous etes certain de ne pas tirer plus de 20A (4600W)
Pour rappel :
- 2,5² : 20A maxi (4600W)
- 4² : 25A maxi (5700W)
- 6² : 32A maxi (7300W)
- 10² : 45A maxi (10300W)
Vous mettez le prix du kWh si vous voulez que le Calybox affiche la consommation en euros, vous mettez 99,99 si vous voulez que le Calybox affiche la consommation en kWh
Non vous ne pouvez pas utiliser du 2,5² car tout le courant de l'installation va passer par ce câble.
Ou alors si vous etes certain de ne pas tirer plus de 20A (4600W)
Pour rappel :
- 2,5² : 20A maxi (4600W)
- 4² : 25A maxi (5700W)
- 6² : 32A maxi (7300W)
- 10² : 45A maxi (10300W)
Carminas
Re: Surconsommation électrique sans changement notable
4600w sa fait pas énorme avec un pre de 2400w, 2 radiateur de 1000w,1 radiateur de 1500w et un sèche serviette de 1000w, j suis déjà hors compétition...?!
Comment vais je faire si le compteur d énergie n accepte pas du 10²???
Pour le calybox, la mesure est elle instantanée, car elle pourrait remplacer mon compteur d énergie,non??
J ai rentré les mesures de mon compteur d EDF sur l application EDF qui calcule la consommation et j en suis déjà à 15 euros en 1 jours et demi avec un poêle à bois qui chauffe la journée...
Cela pourrait ne pas provenir d une caméra Foscam motorisé ?? Mais d après le service technique elle consomme que 24 W...?!
J avoue c est très compliqué de savoir d ou cela peut provenir mais 450 euros en un mois, c est énorme, j vais finir sur le trottoir à ce tarif là...?!
Comment vais je faire si le compteur d énergie n accepte pas du 10²???
Pour le calybox, la mesure est elle instantanée, car elle pourrait remplacer mon compteur d énergie,non??
J ai rentré les mesures de mon compteur d EDF sur l application EDF qui calcule la consommation et j en suis déjà à 15 euros en 1 jours et demi avec un poêle à bois qui chauffe la journée...
Cela pourrait ne pas provenir d une caméra Foscam motorisé ?? Mais d après le service technique elle consomme que 24 W...?!
J avoue c est très compliqué de savoir d ou cela peut provenir mais 450 euros en un mois, c est énorme, j vais finir sur le trottoir à ce tarif là...?!
Re: Surconsommation électrique sans changement notable
La consommation instantané, vous la voyez sur le compteur ERDF
Le Calybox vous donne une consommation dans la durée.
Vous aurez le coût que cela vous coute depuis la dernière fois que vous avez initialisé (rester appuyer 5 secondes sur le bouton I)
Si vous voulez trouvez les appareils qui consomment il faut placer votre compteur derrière le disjoncteur d'un circuit suspect et faire les mesures pendant quelques heures
Puis passer à un autre circuit...
Mais l'investissement dans une pince ampéremétrique vous permettrait de mesurer les conso en instantané de n'importe quel circuit
De toute façon les gros "supects" sont : le PRE, les radiateurs électriques, le chauffe-eau, pas votre truc qui consomme 24W, même s'il est allumé en permanence.
Le Calybox vous donne une consommation dans la durée.
Vous aurez le coût que cela vous coute depuis la dernière fois que vous avez initialisé (rester appuyer 5 secondes sur le bouton I)
Si vous voulez trouvez les appareils qui consomment il faut placer votre compteur derrière le disjoncteur d'un circuit suspect et faire les mesures pendant quelques heures
Puis passer à un autre circuit...
Mais l'investissement dans une pince ampéremétrique vous permettrait de mesurer les conso en instantané de n'importe quel circuit
De toute façon les gros "supects" sont : le PRE, les radiateurs électriques, le chauffe-eau, pas votre truc qui consomme 24W, même s'il est allumé en permanence.
Carminas
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7029
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Surconsommation électrique sans changement notable
hello
le calybox donne la conso, certes mais que via ce que lui dit le compteur via la téléinfo, non???
@+
le calybox donne la conso, certes mais que via ce que lui dit le compteur via la téléinfo, non???
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Surconsommation électrique sans changement notable
Quand je dis instantané ,je veux dire par la que quand je clique sur le calybox sur la consommation je peux voir la consommation instantané dans la minute, non??Carminas a écrit :La consommation instantané, vous la voyez sur le compteur ERDF
Le Calybox vous donne une consommation dans la durée.
Vous aurez le coût que cela vous coute depuis la dernière fois que vous avez initialisé (rester appuyer 5 secondes sur le bouton I)
Si vous voulez trouvez les appareils qui consomment il faut placer votre compteur derrière le disjoncteur d'un circuit suspect et faire les mesures pendant quelques heures
Puis passer à un autre circuit...
Mais l'investissement dans une pince ampéremétrique vous permettrait de mesurer les conso en instantané de n'importe quel circuit
De toute façon les gros "supects" sont : le PRE, les radiateurs électriques, le chauffe-eau, pas votre truc qui consomme 24W, même s'il est allumé en permanence.
Tu penses qu il vaut mieux mesurer une pince ampéremétrique???
Ca coute cher une bonne pince ampéremétrique??
Merci encore pour ton aide
Re: Surconsommation électrique sans changement notable
Sur le Calybox, on voit la consommation entre le moment où l'on a remis à zéro et le moment où l'on regarde.
La pince ampéremétrique permet de voir la consommation instantanée (en fait l'intensité), pas le consommation pendant une certaine durée.
Tout dépend donc ce qui vous interesse
Si vous voulez du matériel de qualité, ce n'est pas donné, voir par exemple ce modèle que vous trouverez sur Amazon aux alentours de 120€ :
http://www.installation-renovation-elec ... avis-test/
Mais vous trouverez des 1er prix à moins de 40€.
Je ne sais pas ce qu'ils valent, mais pour des mesures ponctuelles du type de la votre, c'est sans doute suffisant
La pince ampéremétrique permet de voir la consommation instantanée (en fait l'intensité), pas le consommation pendant une certaine durée.
Tout dépend donc ce qui vous interesse
Si vous voulez du matériel de qualité, ce n'est pas donné, voir par exemple ce modèle que vous trouverez sur Amazon aux alentours de 120€ :
http://www.installation-renovation-elec ... avis-test/
Mais vous trouverez des 1er prix à moins de 40€.
Je ne sais pas ce qu'ils valent, mais pour des mesures ponctuelles du type de la votre, c'est sans doute suffisant
Carminas
Re: Surconsommation électrique sans changement notable
Ce soir je vais réinitialiser le compteur du calybox pour mesurer dans la durée...Si c est un appareil qui surconsomme la pince sera très bien mais si c est un chauffage, cela sera plus compliqué car il faudra attendre qu il se déclenche..?!
Que feriez vous à ma place..?!
Il faut aussi que je vérifie si mon compteur d énergie peut prendre du 10² mais j en suis pas sur..?!
Sa devient compliqué, hier soir à 18h en rentrant les chiffres du compteur j étais déjà à 15 euros alors que je ne chauffe pratiquement pas au à l électrique car mon poêle toune tout le temps...
Par apport au compteur j ai bien effectué le test de dsjoncté le différentiel principale afin de voir si il ne tournait pas tt seul??
Que feriez vous à ma place..?!
Il faut aussi que je vérifie si mon compteur d énergie peut prendre du 10² mais j en suis pas sur..?!
Sa devient compliqué, hier soir à 18h en rentrant les chiffres du compteur j étais déjà à 15 euros alors que je ne chauffe pratiquement pas au à l électrique car mon poêle toune tout le temps...
Par apport au compteur j ai bien effectué le test de dsjoncté le différentiel principale afin de voir si il ne tournait pas tt seul??
Re: Surconsommation électrique sans changement notable
Mettre votre compteur en aval d'un disjoncteur de chauffage et mesurez pendant 24h
Puis passez au suivant
Puis passez au suivant
Carminas
Re: Surconsommation électrique sans changement notable
OK demain je vais donc connecter mon compteur d énergie sur chaque disjoncteur de chauffage pendant 24H
peux tu m indiquer si il est écris le diamètre de fil maximum sur ce document :
Peux tu me dire si ce multimètre peut mesurer la consommation a la place d une pince ampèremétrique et si oui sur quel mode dois je le mettre???
peux tu m indiquer si il est écris le diamètre de fil maximum sur ce document :
Peux tu me dire si ce multimètre peut mesurer la consommation a la place d une pince ampèremétrique et si oui sur quel mode dois je le mettre???
Re: Surconsommation électrique sans changement notable
Bonjour
Pas de trace de section maxi sur cette doc
La fonction ampèremètre de ce multimètre n'est pas adaptée à l'usage que vous envisagez pour mesurer les conso (il faut se mettre en série sur le circuit à mesurer et limité à 10A)
Pas de trace de section maxi sur cette doc
La fonction ampèremètre de ce multimètre n'est pas adaptée à l'usage que vous envisagez pour mesurer les conso (il faut se mettre en série sur le circuit à mesurer et limité à 10A)
Carminas
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités