Quel disjoncteur en triphasé ?

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
Antho91140
De passage
De passage
Messages : 38
Enregistré le : mer. 9 oct. 2013 22:15
Contact :

Quel disjoncteur en triphasé ?

Message par Antho91140 »

Bonjour,

J'aurais voulu savoir les normes pour les puissances des disjoncteurs en triphasé?

32A maxi pour un four, 20A pour du 2.5 pour les prises, etc... pour le monophasé, mais qu'en est'il pour le triphasé ?

Comment calcul t"on la puissance en triphasé ? Exemple, j'ai un appareil de 7 000W, faut t'il fait :

- 7 000w / 380v = 18.42A (il nous faut donc un disjoncteur de 20A)
ou
- 7 000w / 3 = 2 333w / 230 = 10.14A (il nous faut donc un disjoncteur de 16A)

Nous avons une FOUR dans une pizzeria a brancher, il est en 5G6, nous avons aussi une Friteuse a brancher en 5G2.5, sur qu'elle disjoncteur devons nous les brancher ?

De plus, nous avons au tableau un disjoncteur merlin gerin C60N C40, la puissance est de 40A ou 60A

Merci a vous et bonne journée
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Quel disjoncteur en triphasé ?

Message par Carminas »

Bonjour

C'est le 2ème résultat qui est bon même si la formule exacte est :
7000W / 400 / racine(3), mais cela revient au même

Avec du 5G6² le calibre maxi du disjoncteur est 32A ce qui vous autorise environ 22kW
Avec du 5G2,5² le calibre maxi du disjoncteur est 20A ce qui vous autorise environ 14kW
Mais vous pouvez tout à fait baisser le calibre des disjoncteurs, tant qu'il est compatible avec la puissance de votre appareil

@+
Carminas
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Quel disjoncteur en triphasé ?

Message par Didier62 »

bonjour,
le câble dépend effectivement du courant , de la chute de tension et de la longueur
je suppose que les longueurs ne sont pas importantes dans votre pizzeria :-D

Sur un C60N C40, l'intensité est de 40A.

si vous avez des prises , ne pas oublier la protection différentielle 30mA.

enfin ,s'agissant d'un ERP je vous conseille de faire le travail dans les règles de l'art ........

cordialement
Avatar du membre
Antho91140
De passage
De passage
Messages : 38
Enregistré le : mer. 9 oct. 2013 22:15
Contact :

Re: Quel disjoncteur en triphasé ?

Message par Antho91140 »

Merci beaucoup pour vos réponses !
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités