Calcul courant admissible équivalent Iz'

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Avatar du membre
edfhelp
Assidu
Assidu
Messages : 165
Enregistré le : mar. 9 juil. 2013 21:11
Contact :

Calcul courant admissible équivalent Iz'

Message par edfhelp »

bonjour,

Pour déterminer la section d'un câble, il faut connaître l'environnement du câble (disposition du câble : sur caniveau, à l'air libre ...) et donc la valeur de k.

Après on applique la formule : Iz' = Iz / k avec Iz supérieur au courant Ib (courant d'utilisation du circuit)

On se retrouve alors avec un courant supérieur à Iz (courant admissible).

1-Comment la formule a été déterminé?


Merci
pericles
Expert
Expert
Messages : 1168
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Calcul courant admissible équivalent Iz'

Message par pericles »

bonsoir,
voir les liens ci-après

Démonstration de la formule empirique voir page 8 - 9
http://www.cjoint.com/13au/CHsr0w7zvaz_ ... pdf#page=8

voir la note de JM Beaussy
intensités admissibles dans les canalisations et protection contre les surcharges
http://www.cjoint.com/13au/CHsr0w7zvaz_ ... pdf#page=1

formule utilisée dans tous les logiciels de calcul des canalisations électriques
http://www.cjoint.com/14av/DDfpd6cxGtE_ ... pdf#page=2

cordialement
pericles
Avatar du membre
edfhelp
Assidu
Assidu
Messages : 165
Enregistré le : mar. 9 juil. 2013 21:11
Contact :

Re: Calcul courant admissible équivalent Iz'

Message par edfhelp »

bonjour,

Merci pour les documents : c'est une mine d'or.


1-1-Quand la norme parle de I2-courant conventionnel de fonctionnement –cela correspond à la valeur d’une balise pour un fusible?


I2 : courant assurant effectivement le fonctionnement du dispositif de protection




1-2-Savez vous d’ou vient le coefficient 1.45?Pourquoi ce coefficient? Voir doc “page 2 NF C15-100...”

I2 < ou égal à 1.45







1-3-Savez vous d’ou vient le coefficient k3?Pourquoi ne pas raisonner qu’avec k2 seulement? Voir doc “page 2 NF C15-100...”


k3 = k2 /1.45




-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Merci pour le temps que vous me consacrez




Michel HENNEQUIN
pericles
Expert
Expert
Messages : 1168
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Calcul courant admissible équivalent Iz'

Message par pericles »

bonsoir,

voir les réponses ci-jointes
nouveau lien mise à jour du 26/04/2017
http://myreader.toile-libre.org/iadedfhelp.pdf



cordialement
pericles
Avatar du membre
edfhelp
Assidu
Assidu
Messages : 165
Enregistré le : mar. 9 juil. 2013 21:11
Contact :

Re: Calcul courant admissible équivalent Iz'

Message par edfhelp »

bonsoir

Merci pour le document.

1-Mais pourquoi 1,45 x Iz alors que le câble ne peut admettre que Iz en régime adiabatique ?

Merci
pericles
Expert
Expert
Messages : 1168
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Calcul courant admissible équivalent Iz'

Message par pericles »

bonsoir,
il s’agit de courant de surcharge, pas de court-circuit.
pour comparer les incidences du surdimensionnement de la canalisation
voir les exemples dans le guide UTE C15-105

voir un exemple ci-joint
nouveau lien mise à jour du 26/04/2017
http://myreader.toile-libre.org/re3edfhelp.pdf
cordialement
pericles
Avatar du membre
offgrid
De passage
De passage
Messages : 46
Enregistré le : dim. 2 déc. 2018 12:24
Contact :

Re: Calcul courant admissible équivalent Iz'

Message par offgrid »

bonjour,

Par rapport à la réponse pour un fusible par exemple :
In intensité assignée du fusible
I2 : courant assurant la fusion du fusible dans le temps conventionnel-tc-par exemple If = 1.6 x In (fusible HPC)
Inf: courant de non fusion dans le temps conventionnel par exemple Inf = 1.3 x In (fusible HPC)

1-Que se passe t-il si le courant Ib circulant dans le fusible est :

1-1-Supérieur à In et inférieur à Inf pendant un temps très long?

1-2-Peut -on connaitre la valeur du temps de fusion sur la caractéristique I=f(t) du fusible dans le cas de la question 1-1-?

Merci
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 34 invités