Page 1 sur 1

section cable alu

Posté : dim. 13 nov. 2016 15:15
par david701
bonjour j'aimerais savoir la section en mm² d'un cable alu pour alimenter une maison disjoncteur de branchement 60 a maxi longeur 300 m. et methode de calcul abac si vous avez merci

Re: section cable alu

Posté : dim. 13 nov. 2016 16:30
par Carminas
Bonjour

Il faut du 300mm2
Peut être envisager du triphasé ?

Re: section cable alu

Posté : dim. 13 nov. 2016 18:49
par Carminas
Pour la formule en mono et en cuivre :
chute de tension (en %) = L (en m) x I (en A) / 50 x S (en mm²)

Pour dimensionner un branchement prendre 2% maxi de chute de tension.
Le calcul de la section devient donc : S = L x I / 100

Pour de l'alu multipliez par 37 et divisez par 23 (rapport de la résistivité alu/cuivre)


En triphasé, il faut diviser par 2 (chute de tension 2 fois moindre) et prendre 30A (calibre maxi du DB pour 18kVA)
Un 4x70² alu devrait convenir.

Re: section cable alu

Posté : lun. 14 nov. 2016 08:25
par david701
merci pour votre réponse, toujours aussi éfficace