Posté : dim. 2 oct. 2016 10:29
par rodolphedu22
bonjour, j'ai installé ma vmc vitalair standard garanti 10 ans, en grande vitesse marche niquel mais en petite vitesse ne fonctionne pas, tout mes branchement son bon normalement si quelqu'un a déjà eu sa? merci d'avance
Re: probleme fonctionnement vmc neuf
Posté : dim. 2 oct. 2016 10:35
par RFco
bonjour
bizarre
une notice?
voir à inverser les branchements petite/grande vitesse sur le moteur
l mieux étant d'avoir un testeur pour mesurer les tensions au moteur
@+
Re: probleme fonctionnement vmc neuf
Posté : dim. 2 oct. 2016 16:47
par Labobine
Bonjour,
Si la vmc possède 2 condensateurs, dont un qui permet d'obtenir la 2ème vitesse par glissement, c'est le condensateur de la valeur la plus grande qui est HS
Re: probleme fonctionnement vmc neuf
Posté : dim. 2 oct. 2016 16:50
par RFco
Labobine a écrit :Bonjour,
Si la vmc possède 2 condensateurs, dont un qui permet d'obtenir la 2ème vitesse par glissement, c'est le condensateur de la valeur la plus grande qui est HS
re
Salu l'ami Labobine
Etant donné que l'on a un produit neuf, je pense que tout est bon, actif, reste pour moi, un problème de branchement
@+
Re: probleme fonctionnement vmc neuf
Posté : dim. 2 oct. 2016 19:29
par Labobine
re et salut Fred,
J'ai tellement l'habitude que l'on parle de matériel en panne que j'ai zappé que c'était du neuf, faut voir le schéma de branchement et regarder dans la boite si il n'y a pas quelque fil de débranché, toutefois je n'exclue pas le condensateur neuf hs car cela a beau être garanti 10ans (? ? ?)
Re: probleme fonctionnement vmc neuf
Posté : dim. 2 oct. 2016 22:48
par mattcar
Salut
L interrupteur était-il vers vendu avec la vmc?
Re: probleme fonctionnement vmc neuf
Posté : dim. 2 oct. 2016 22:51
par mattcar
Y'a t'il un hygrostat sur la vmc?
Donnez marque et modèle.merci
Re: probleme fonctionnement vmc neuf
Posté : lun. 3 oct. 2016 23:34
par rodolphedu22
bonsoir, désolé pour l'attente, merci de vos reponse, vmc standard a 70€ bricodepot sans hygrostat vendu sans interupteur, interupteur legrand, en inversant petite et grande vitesse sa revient au meme (marche en grande vitesse, ne marche pas en petite vitesse) schema de branchement respecté..