Declemchement HT + Transfo gonfle
Posté : dim. 21 août 2016 14:18
Bonjour a tous.
Sur un site que nous avons en maintenance je suis intervenu 3 fois par disjonction HT (disj SF1).
Lors de la maintenance nous avons pu valider le fait que le declemchement HT ne ce fait qu'en surpression transfo.
A chaque fois le niveau DGPT etait bon, les analyses d'huile sont parfaite et il n'y avais pas de gaz qui s'echapper lors du prelevement par le DGPT.
Cependant le transfo a gonfler et pas mal a certains endroit (les ailettes se touche)
La solution que j'ai trouver lors de la maintenance a etait de ponctionner 5 L d'huile et depuis il ne nous appelle plus donc sa roule .
Chose que je ne comprends pas est il possible qu'il y est eu surpressions sans endommager l'interne du transfo? C'est un 1600 KVA de 2010 monter dans un centre commercial. Il est utiliser a 70 % de charge je dirais.
J'attend vos retour d'experience dans le domaine.
MERCI
Sur un site que nous avons en maintenance je suis intervenu 3 fois par disjonction HT (disj SF1).
Lors de la maintenance nous avons pu valider le fait que le declemchement HT ne ce fait qu'en surpression transfo.
A chaque fois le niveau DGPT etait bon, les analyses d'huile sont parfaite et il n'y avais pas de gaz qui s'echapper lors du prelevement par le DGPT.
Cependant le transfo a gonfler et pas mal a certains endroit (les ailettes se touche)
La solution que j'ai trouver lors de la maintenance a etait de ponctionner 5 L d'huile et depuis il ne nous appelle plus donc sa roule .
Chose que je ne comprends pas est il possible qu'il y est eu surpressions sans endommager l'interne du transfo? C'est un 1600 KVA de 2010 monter dans un centre commercial. Il est utiliser a 70 % de charge je dirais.
J'attend vos retour d'experience dans le domaine.
MERCI