Pouvoir assigné de coupure ultime-Icu

Posté : ven. 5 août 2016 20:11
par edfhelp
bonsoir,

1-Pourquoi il existe deux pouvoirs assigné de coupure :

Icu (pouvoir assigné de coupure ultime)

Icn (pouvoirs assigné de coupure)

-------------------------------------------------------------------------
2-Pourquoi le mot ultime?


Merci

Re: Pouvoir assigné de coupure ultime-Icu

Posté : dim. 7 août 2016 13:17
par électron libre
Bonjour,

Bonne lecture..
http://www2.schneider-electric.com/docu ... /ct150.pdf

Cordialement

Re: Pouvoir assigné de coupure ultime-Icu

Posté : mer. 7 sept. 2016 01:03
par pericles
bonsoir à tous,

Icu (pouvoir assigné de coupure ultime) → disjoncteurs industriels (norme CEI 60947-2 )
Icn (pouvoirs assigné de coupure) → disjoncteurs domestiques ( norme EN 60 898 )

Pourquoi le mot ultime? → le plus élevé, soit la valeur maximale du courant de court-circuit que le disjoncteur peut couper

voir le mémo avec les liens
http://www.casimages.com/f.php?f=160907011307432137.pdf

cordialement
pericles