Posté : jeu. 14 juil. 2016 18:49
par pansonic
Bonjour

Pour une installation de type 2 j'ai besoin de calculer la section du câble d'alimentation qui va du coffret type 2 au tableau électrique dans le garage.

C'est pour une installation domestique. Disjoncteur mono 30/60A , puissance demandée 9Kw, distance 80m.

Je suis en train de regarder différentes abaques sur le net qui me donnent 3 résultats différents en câble R2V cuivre: 16² ; 25² et 35²

Moi je comptais partir sur du 25mm² mais je me pose des questions, qu'en pensez vous?

Cordialement,

Re: Section câble d'alim

Posté : jeu. 14 juil. 2016 19:45
par RFco
hello


tu est à la limite maxi pour utiliser à minima du 50² cuivre (83m maxi)


http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=7394



@+

Re: Section câble d'alim

Posté : ven. 15 juil. 2016 07:45
par pansonic
Bonjour RFco

Tu es sur ? parce que partout ou j'ai regardé, la plus grosse section donnée est de 35mm², je te parle bien sur de câble cuivre.

Cdt,

Re: Section câble d'alim

Posté : ven. 15 juil. 2016 07:49
par RFco
hello


je te le confirme


Image




@+

Re: Section câble d'alim

Posté : ven. 15 juil. 2016 09:50
par Carminas
Bonjour

+1
Il n'y a pas de question à se poser, c'est désormais normé.
Avec un DB 30/60A entre 58m et 83m il faut du 2x50mm2, comme l'indique le tableau de RFCO issu de la NF C15-100

Voici le texte en entier
http://ovh.to/g9S8111

Re: Section câble d'alim

Posté : ven. 15 juil. 2016 13:14
par pansonic
Merci les gars

Je pars sur du 50²

Cordialement,