raccorder plusieurs appartements sur la meme prise de terre

Posté : mar. 9 déc. 2008 19:30
par crusader_11
j'ai un piquet de terre, sur lequel je désire relier deux appartements. Ma mesure est de 15 ohm, j'ai relier une barrette de couplage mais dois je augmenter ma section de cable??? section prévu 10mm2

Re: raccorder plusieurs appartements sur la meme prise de terre

Posté : jeu. 11 déc. 2008 18:35
par GAS
bonjour,
Chaque appartement doit effectivement posséder un conducteur de terre principal de la même section que les conducteurs d'alimentation actifs.