lampe extérieur consuel

Posté : mar. 9 déc. 2008 19:04
par crusader_11
bonjour, j'ai une question, je viens de lire sur la Norme NFC 1500 qu'il fallait prévoir obligatoirement un circuit pour l'éclairage extérieur. Hors je refait un batiment comprenant deux lofts ces derniers possédent chacun une terrasse couverte en prolongement (pas d'espace entre les l'habitation et la terrasse couverte). Je désire intaller une lampe en me repiquant sur un circuit intérieur, est-ce accepter par le consuel???

Re: lampe extérieur consuel

Posté : jeu. 11 déc. 2008 18:32
par GAS
Bonjour,
Si vous venez de lire la NF C 15-100, reportez-vous au sous paragraphe 771.314.2.4 qui indique que les points d'éclairage extérieurs peuvent être alimentés depuis un circuit d'éclairage intérieur. ;-)