disjoncteur rouillé .... suite dégât des eaux

Posté : mer. 11 mai 2016 19:08
par neney61
Bonjour a tous

je suis nouveau ici et électricien depuis 6 ans.

Chez mon client suite a un dégât des eaux, j ai du lui changer un contacteur J/N devenu très bruyant, a moment de mon intervention je me suis apercu que beuacoup de disjoncteur était a leur base complètement rouillé !!! je ne l avais pas remarqué au moment de mon diagnostic.
Je cherche un texte officiel, un papier ou tout autre chose pour étayé mon rapport

chez les fabricant les disjo sont IP20 mais a par ça rien de plus


par avance
merci

Re: disjoncteur rouillé .... suite dégât des eaux

Posté : mer. 11 mai 2016 19:52
par caydon
Bonsoir,
Partez du principe que l appareillage n est plus conforme et présente un risque

;-)

Re: disjoncteur rouillé .... suite dégât des eaux

Posté : mer. 11 mai 2016 20:55
par RFco
hello


le risque n'est pas dans l'apparence, ce dont le client se moque éperdument

fait une mesure d'isolement et là, tu aura des arguments.


@+

Re: disjoncteur rouillé .... suite dégât des eaux

Posté : mer. 11 mai 2016 21:22
par neney61
pas bête je n y avais pas penser, ...

merci

Re: disjoncteur rouillé .... suite dégât des eaux

Posté : mer. 11 mai 2016 21:27
par caydon
Le risque de rupture mécanique est présent :(

Re: disjoncteur rouillé .... suite dégât des eaux

Posté : mer. 11 mai 2016 22:18
par RFco
caydon a écrit :Le risque de rupture mécanique est présent :(
.prouve-le

Re: disjoncteur rouillé .... suite dégât des eaux

Posté : mer. 11 mai 2016 22:38
par caydon
Création et amplification du couple diélectrique

Re: disjoncteur rouillé .... suite dégât des eaux

Posté : ven. 13 mai 2016 15:28
par Mckallowey
caydon a écrit :Le risque de rupture mécanique est présent :(
Là est le plus inquiétant, d'accord avec CAYDON. Mise à part un test d'un disjoncteur (que je déconseille fortement), rien ne peut prouver que le disjoncteur marche ou pas.
La rouille est un facteur qui a touché à l'intégrité de l'appareillage, de ce fait c'est aux risques et péril du propriétaire.