repiquage fil de terre d'éclairage sur une prise

Posté : dim. 24 avr. 2016 20:15
par pepsi
Bonsoir à tous,

Pour un éclairage supplémentaire qui était non prévu est t'il dans les normes et autoriser de repiquer un fil de terre sur une prise de courant , je me

reprendrai donc sur la boite d'un interrupteur d'un éclairage existant équipé avec une gaine icta de 16 ,donc je peut passer un fil de neutre et être dans les

normes mais avec le fil de terre cela ferai 4 fils de 1.5 d’où ma question.

Merci pour vos réponses

Re: repiquage fil de terre d'éclairage sur une prise

Posté : dim. 24 avr. 2016 20:39
par RFco
hello


Dans les normes OUI


et

NON

tout dépend aussi des sections de fil utilisés...


@+

Re: repiquage fil de terre d'éclairage sur une prise

Posté : dim. 24 avr. 2016 22:13
par pepsi
Bonsoir RFco,

La section des fils d'éclairage sont de 1.5 ,par contre la section des fils de la prise sur laquelle je pensais me repiquer pour le fil de terre sont en 2.5,

donc il n'y aurais pas de possibilité de faire ce branchement dans les normes ?

@+ pepsi

Re: repiquage fil de terre d'éclairage sur une prise

Posté : dim. 24 avr. 2016 22:52
par RFco
comme entendu/compris

il est ""autorisé"" de n'avoir qu'un seul conducteur de terre pour deux circuits si et seulement si il est à minima de la section du circuit le plus gros

Re: repiquage fil de terre d'éclairage sur une prise

Posté : dim. 24 avr. 2016 23:08
par pepsi
Re-Bonsoir RFco,

Donc je suis bon,c'est un seul circuit de prise en 2.5

Bonne soirée

@+ pepsi