transformateur
Posté : lun. 11 avr. 2016 09:41
par fred3902
BONJOUR
je cherche a calculer le courant de court circuit (Icc), coté basse tension d un transformateur
630KVA 15000V/400V Ucc 4%
merci d avance
Re: transformateur
Posté : jeu. 14 avr. 2016 21:51
par Mercure2
Question : le courant de court circuit (Icc), coté basse tension d un transformateur
630KVA 15000V/400V Ucc 4%
Réponse par un calcul simple :
630/400 x Racine Carré 3 =957 A
pour ICC (957 x100)/4=23925 A
24 KA ;le PDC disjoncteur doit étre superieur ou égal
Sauf si je me trempe pas
Cordialement
Re: transformateur
Posté : jeu. 14 avr. 2016 22:27
par Mercure2
Re: transformateur
Posté : jeu. 14 avr. 2016 23:36
par Candela
Bonjour,
Mercure2 a écrit :
pour ICC (957 x100)/4=23925 A
24 KA ;le PDC disjoncteur doit étre superieur ou égal
Sauf si je me trempe pas
1 - il y a une petite erreur: In = 400/0.4
![symb12 [z_racine3]](./images/smilies/z_racine3.gif)
=
909A
Donc Icc théorique = 22,7 kA
2 - cette valeur est par excès, car elle ne tient pas compte de la puissance de court-circuit du réseau amont. Ce calcul suppose qu'elle est infinie...
Cordialement
Re: transformateur
Posté : ven. 15 avr. 2016 13:20
par pericles
bonjour à tous,
apparemment fred3902 ne lit pas toutes les réponses à ses messages !
voir les réponses à la même question le 2 mars 2016
viewtopic.php?f=39&t=10174&p=57637#p57637
pour information, deux tableaux pour le calcul de In et Ik3 du transformateur
- transformateurs immergés
- transformateurs secs
Calcul de In et Ik3 du transformateur_page 10.pdf_ABB
https://library.e.abb.com/public/d35e75 ... df#page=10
cordialement
pericles