bonjour,
Pour une cellule disjoncteur HTA avec une tension de service 20 kV-630A et une tension assignée de 24kV :
-La capacité de transit est de :
+20 (kV) *630A*Racine de 3
ou
+24 (kV) *630A*Racine de 3
merci
Capacité de transit cellule HTA
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Capacité de transit cellule HTA
Bonjour,
La capacité de transit n'est pas, à ma connaissance, une valeur usuelle.
Le matériel est définit par une intensité et une tension assignées.
Une cellule 24kV 630 A peut donc théoriquement transiter 24*630* kVA.
Comme le réseau n'est pas à 24 kv et qu'il faut prévoir les fluctuations inévitables, on ne peut garantir une puissance à moins de définir la valeur minimum, ce qui ne signifie pas grand chose.
Là encore, on parlera de valeur nominale: 20*630* pour un réseau 20 kV.
Cordialement
La capacité de transit n'est pas, à ma connaissance, une valeur usuelle.
Le matériel est définit par une intensité et une tension assignées.
Une cellule 24kV 630 A peut donc théoriquement transiter 24*630* kVA.
Comme le réseau n'est pas à 24 kv et qu'il faut prévoir les fluctuations inévitables, on ne peut garantir une puissance à moins de définir la valeur minimum, ce qui ne signifie pas grand chose.
Là encore, on parlera de valeur nominale: 20*630* pour un réseau 20 kV.
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 34 invités