salut
je cherche des Normes ou Spécifications pour utiliser un TP comme source d'alimentation de ma commande , ou faut il des TP spéciaux .
merci.
TP pour auxiliaire Cellules 5,5 KV
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: TP pour auxiliaire Cellules 5,5 KV
Bonjour,
Vous pouvez utiliser vos TP de mesure, à condition de ne pas dépasser la puissance de précision indiquée, mais avec deux réserves:
-la tension délivrée est normalement 100/
V, ou 100V s'ils sont "à deux pôles isolés"
-Si ce sont des TP de comptage ErDF (maintenant très rare à cette tension
), l'accord du distributeur est nécessaire. Il est difficile à obtenir sauf conditions prévues par la C13-100, notamment l'alimentation de certaines protections.
Sinon, vous pouvez installer un "TP auxiliaire" délivrant la tension que vous souhaitez (mais 230V en standard), avec des puissances pouvant aller jusqu'à plusieurs kW. Ces TP sont moulés en résine comme les autres, ce qui facilite leur pose dans des cellules TP ou disjoncteur.
Cordialement
Vous pouvez utiliser vos TP de mesure, à condition de ne pas dépasser la puissance de précision indiquée, mais avec deux réserves:
-la tension délivrée est normalement 100/
-Si ce sont des TP de comptage ErDF (maintenant très rare à cette tension
Sinon, vous pouvez installer un "TP auxiliaire" délivrant la tension que vous souhaitez (mais 230V en standard), avec des puissances pouvant aller jusqu'à plusieurs kW. Ces TP sont moulés en résine comme les autres, ce qui facilite leur pose dans des cellules TP ou disjoncteur.
Cordialement
Re: TP pour auxiliaire Cellules 5,5 KV
merci c'est un bon début pour mon investigation.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
