Page 1 sur 1

transformateur

Posté : mer. 2 mars 2016 22:08
par fred3902
BONJOUR
je cherche a calculer le courant de court circuit (Icc), coté basse tension d un transformateur
630KVA 15000V/400V Ucc 4%
merci d avance

Re: transformateur

Posté : jeu. 3 mars 2016 10:07
par Emine
Bonjour d'apres le guide 2010 schneider page 234

4.1 Courant de court-circuit triphasé au secondaire d'un transformateur MT/BT
Cas d'un seul transformateur


Icc=In*100/Ucc avec In=P*1000/1.73*U20

P = puissance du transformateur en kVA,
U20 = tension phase-phase secondaire à vide en volts,
In = intensité nominale en ampères,
Icc = intensité du courant de court-circuit en ampères,
Ucc = tension de court-circuit en %.

Merci

Re: transformateur

Posté : jeu. 3 mars 2016 11:05
par Candela
Bonjour,
Petite précision concernant la formule citée par Emine: Il s'agit d'une valeur théorique; c'est donc un maximum obtenu en supposant que l'amont a une puissance infinie.
Cela donne un ordre de grandeur par excès, mais cette imprécision comporte des inconvénients:
-surcalibrage des disjoncteurs du point de vue Pouvoir de Coupure
-mauvaise appréciation des longueurs protégées: risque de non-déclenchement sur défaut éloigné, Danger

Lorsque l'on étudie une installation autre que domestique, il est impératif (obligation légale) de produire un carnet de câbles avec les caractéristiques de tous les départs. La méthode la plus pratique est d'utiliser un logiciel (Payant, ou étude à confier à un BE).
Sinon, calcul manuel selon l'une des méthodes du Guide UTE C15-105:
-méthode des impédances (si toutes les caractéristiques connues y compris source)
-méthode de composition si l'on connaît l'Icc amont mais pas les caractéristiques de l'amont (ne permet pas de calculer les C/c minimaux)
-méthode conventionnelle qui permet de calculer les courants de C/c minimaux des circuits terminaux

La méthode des impédances est la plus précise et la plus économique (car pas de surcalibrage en PdC ni en protection longueur maxi-Icc mini)

Cordialement

Re: transformateur

Posté : jeu. 3 mars 2016 13:53
par Emine
Merci beaucoup Candela

j'ai jamais pensé qu’il y a une différence entre la formule donnée par le guide schneider et celle donnée par le guide 15-105

Cordialement

Re: transformateur

Posté : sam. 5 mars 2016 20:11
par pericles
bonjour,

un exemple de calcul avec la méthode des impédances

ci-joint Ik3_transfo
http://myreader.toile-libre.org/Ik3transfo.pdf

cordialement
pericles