Re: Surtensions suite rupture du câble neutre
Posté : jeu. 9 sept. 2010 20:18
ce bidouillage ne tiendra pas longtemps ....MicheldOc a écrit :Les voila Mercure !![]()
Bonjour à tous,
fab a écrit :reste-t-il du cuivre en contact avec de l'alu ?
Je pense que cette image parlera d'elle-même.
Ces morpions sont si je me souviens bien, en laiton. Et faute d'avoir sous la main du matériel mieux adapté ils ont fait ainsi…fab a écrit :ces "morpions" sont des CMU si ils sont en laiton ( jaune ) et servent pour le cuivre exclusivement ou des CMA si il sont en aluminium (gris métal ) et servent pour de l'aluminium exclusivement, tout autre " bidouillage " n'est pas viable a long terme même si il ne semble pas se toucher dans le connecteur on ne peut pas assembler du cuivre et de l'aluminium ( du moins pas avec ce genre de connecteur )
idéalement il faudrait ( comme l'a dit un de mes collègue plus haut ) enterrer cette ligne ....... mais reste le problème du coup, en effet 600m de réseau sout c'est pas donné ...... il y a aussi la possibilité de passer a un câble isolé ( câble torsadé ) si les supports ne sont pas trop espacé on peu même les réutiliser ..... et cela pose moins de problème d'élagage
je vais pas commenter les valeur mesurées ........ mercure, Candela, Kirchhoff s'en charge très bien ....
fab

