Page 5 sur 12

Re: Remplacement tableau

Posté : sam. 22 sept. 2018 15:55
par silwa
Bonjour,

Les 2 vieux tableaux sont alimentés directement à partir du DB, je crois en 16².
Je ne connais pas la puissance.
Je veux en fait brancher le nouveau tableau seul sur le DB et réalimenter à partir du bornier les 2 autres.
Est ce que du 10² voire 16² conviendra ?
Je compte transférer progressivement vers le nouveau tableau donc il vont être délester au fur et à mesure.
C'est du provisoire car je ne peux pas tout faire d'un coup.

Re: Remplacement tableau

Posté : sam. 22 sept. 2018 16:25
par Carminas
Tout dépend de la puissance dont vous avez besoin dans ces tableaux

Mais du 16² devrait convenir dans tous les cas de figure

Re: Remplacement tableau

Posté : sam. 22 sept. 2018 16:32
par silwa
Bonjour,

Donc du 16² partout :
- entre le bornier et le 1er ID
- entre le bornier et les 2 vieux tableaux
Pour rappel, aucun n'est équipé d'ID c'est la raison pour laquelle je le refais.

Re: Remplacement tableau

Posté : sam. 22 sept. 2018 17:53
par silwa
Bonjour,

J'ai retiré l'isolant du câble pour gain de place. Il ne reste que l'enveloppe sur le métal. Je le trouve un peu fin. Est ce problématique?

Re: Remplacement tableau

Posté : sam. 22 sept. 2018 18:13
par Carminas
Si c'est dans le tableau, pas de problème

Re: Remplacement tableau

Posté : sam. 22 sept. 2018 18:13
par Carminas
silwa a écrit : sam. 22 sept. 2018 16:32 Donc du 16² partout :
- entre le bornier et le 1er ID
Non, entre le bornier et tous les ID

Re: Remplacement tableau

Posté : sam. 22 sept. 2018 18:19
par silwa
Bonjour,
Je viens de vérifier. je peux alimenter le premier ID avec du 25² (ça passe juste au niveau du bornier).
pour les autres ID, j'ai des peignes verticaux !
C'est bien fait pour ? j'ai mis la photo dans un post, c'est en page 4.

Re: Remplacement tableau

Posté : sam. 22 sept. 2018 18:21
par silwa
Bonjour,
Sur le peigne il y a cette inscription d'inscrite : Ui 500V 63A@40°C

Re: Remplacement tableau

Posté : sam. 22 sept. 2018 18:23
par silwa
Image

Re: Remplacement tableau

Posté : sam. 22 sept. 2018 19:42
par Carminas
Sauf que vous avez un abonnement 75A.
Vous ne pouvez pas mettre ce genre d'accessoire limite à 63A.