Re: CONSUEL - Norme UTE C15-755
Posté : mar. 9 juin 2015 20:25
par AurelienB
RFco a écrit :si c'est du fil ce n'est pas bon, il faut du câble type R2V
Ok merci. Je pense que le fait de mettre un câble type R2V raccordé à une prise murale résoudra ce problème
Re: CONSUEL - Norme UTE C15-755
Posté : mar. 9 juin 2015 20:57
par caydon
Re,
réalisez votre installation en conformité avec le réalité du moment ne chercher pas de solution de secours inadapté

Re: CONSUEL - Norme UTE C15-755
Posté : mar. 9 juin 2015 20:58
par RFco
AurelienB a écrit :RFco a écrit :si c'est du fil ce n'est pas bon, il faut du câble type R2V
Ok merci. Je pense que le fait de mettre un câble type R2V raccordé à une prise murale résoudra ce problème
Pas de prise
AurelienB a écrit :RFco a écrit :re
si le DB est un 30/60, alors la section DB/tableau est à minima en 16mm²
La section étant de 10 mm2, comment faire dans ce cas ?
Demander à EDF une installation 15/45 pour du 10mm2 ?
c'est une des possibilités
Où se trouve le compteur?
Re: CONSUEL - Norme UTE C15-755
Posté : mar. 9 juin 2015 21:18
par AurelienB
Sortie de cable au lieu de la prise ?
Concernant le compteur général il se situe dans les communs au RDC et l'Apt (de 20m2)
au 3e étage soit environ 10m plus haut
Je me pose la question de savoir pourquoi ERDF a installé un bloc 30/60 sur un cable de 10mm2. C'est bien une erreur ?
Re: CONSUEL - Norme UTE C15-755
Posté : mar. 9 juin 2015 21:34
par RFco
ERDF ne se pose pas ce genre de question, cela ne les regarde pas, c'est au client de se mettre aux normes
Re: CONSUEL - Norme UTE C15-755
Posté : mar. 9 juin 2015 22:42
par AurelienB
RFco a écrit :ERDF ne se pose pas ce genre de question, cela ne les regarde pas, c'est au client de se mettre aux normes
Je vais demander une modification, on verra si c'est le cas!